2-й уравнивающий проводник , к розетке

Олега
сообщение 14.11.2007, 17:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дали мне проверить проект (чужой). На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей.
На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт.
Зачем? Весь лист в этих проводках!

и до кучи. В этом же труде от ТП до киоска навешана ВЛИ (СИП). От киоска обычно - земля (2м), подвал.
Защита от перенапряга и грозы по моему нужна. И соответственно заземлитель. ?

и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 18:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 14.11.2007, 17:53) *
На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей.
На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт.

701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.

Цитата
и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)?

СНиП 3.05.06-85 от 01.07.86 г. пункт 3.33. "При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 18:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор?

Да, за СНиП спасибо! А про минимум ничего нет?


Про ВЛИ доп. инфа. На ТП поставлена труба d70 (метр над крышей) с петлей на верхнем конце и СИП пропущен в трубу (1,5м). Пролетов два 12 и 15м, одна опора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 18:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:35) *
Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор?

Да, за СНиП спасибо!

За СНиП пожалуйста.
Не ко всем розеткам два РЕ проводника, а только к тем, которые попадают в зону действия ДСУП, например, ванная комната.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 18:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Автор зацепил к этой системе почти все розетки, даже в тех помещениях, где ничего более не соединил. Например сортиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 18:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:48) *
Например сортиры.

А тут то зачем розетка? icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 19:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У автора там рукосушилка с пластиковым корпусом и он ее не зацепил. Да, и еще ведь расстояния в других помещениях не позволяют одновременно дотянуться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 19:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Олега
Скинули бы проект, типа позырить...icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 19:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Скинул бы , да он бумажный. Ведь не свой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 19:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ладно, спасибо, что не отказали.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 19:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А кто с СИПом вразумит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 19:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



СНиП гласит: При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.

А если на 150мм от перекрытия гипрок? Видимо уже от гипрока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 20:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 14.11.2007, 19:59) *
А если на 150мм от перекрытия гипрок? Видимо уже от гипрока?
А какой смысл в этом случае в горизонтальной штрабе? Зачем лишняя работа? ВВГнг в гофре по потолку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.11.2007, 20:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



За гипрок и коробки поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2007, 20:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 14.11.2007, 20:26) *
За гипрок и коробки поставить?

Совершенно верно. Коробки то всё равно ставить, но доступ к ним должен быть.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2007, 16:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по феньшую! Не то что не каждый, ни один приличный заказчик не поймет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2007, 16:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 15.11.2007, 16:01) *
И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по феньшую! Не то что не каждый, ни один приличный заказчик не поймет.

Есть ещё вариант. Некоторые успешно практикуют, лично я не пытался из некоторых соображений.
Обойтись без распаячных коробок.
1- Все соединения делать в установочных коробках, увеличенной глубины.
2- Вести электропроводку в электротехнических плинтусах, штрабить только подъёмы.
3- Вести все группы от шитка, лучевая схема.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2007, 16:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18143
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Обойтись без распаячных коробок."
Спасибо savelij, но поздняк метаться - проводка уже заштукатурена, коробки придется ковырнуть и сместить. На ходу придумали подшить гипроком потолок. обещали правда направляющие на стены не крепить.