Расчет емкостей для компенсирования реактивной мощности! Кто подскажет где найти исходные данные для расчета? ранее не занимался подобной подобной темой!
|
|
|
ИГО-рёк Реактивная мощность 1.5.2015, 7:32
FRAER ИГО-рёк, исходные данные - реактивная мощность, по... 1.5.2015, 7:41
Roman D Как правило, продавцы компенсирующих устройств бер... 1.5.2015, 19:14
ИГО-рёк Дело в том,что я делаю электромонтаж мельницы(от а... 2.5.2015, 7:47
FRAER ИГО-рёк, сводите в таблицу нагрузки
Активная мощно... 2.5.2015, 10:27
ИГО-рёк Преогромное спасибо за практический совет. Собств... 2.5.2015, 18:21
Viktor2004 Сделайте сначала график реактивной мощности по вре... 2.5.2015, 19:05
ИГО-рёк Цитата(Viktor2004 @ 2.5.2015, 19:05) Сдел... 3.5.2015, 8:22
FRAER поставить счетчик за 3 тыщи р и он построит график... 2.5.2015, 19:09
Student_007 -Да и экономия эл.энергии на лицо.
Не экономит ком... 3.5.2015, 9:56
Roman D Тут далеко не всё так просто.
Оборудование мельниц... 3.5.2015, 12:30
Мастер Джу Цитата(Roman D @ 3.5.2015, 16:30) Реактив... 3.5.2015, 18:00
ИГО-рёк Всех перечитал по несколько раз.Услышал,надеюсь ск... 5.5.2015, 7:26
Roman D Цитата(ИГО-рёк @ 5.5.2015, 6:26) зак... 5.5.2015, 13:50
Мастер Джу Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 17:50) Но это ... 5.5.2015, 16:34
Roman D Неправильно рассчитанная и настроенная компенсирую... 5.5.2015, 21:42
Student_007 Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 21:42) Неправи... 5.5.2015, 21:59
Roman D Цитата(Student_007 @ 5.5.2015, 20:59) Или... 5.5.2015, 22:25
ИГО-рёк Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 22:25) Да, по ... 6.5.2015, 6:41

Roman D Цитата(ИГО-рёк @ 6.5.2015, 6:41) Есл... 6.5.2015, 7:27
Ant29 Цитата(Roman D @ 5.5.2015, 22:25) Да, по ... 6.5.2015, 9:30
Roman D Цитата(Ant29 @ 6.5.2015, 9:30) тройной та... 6.5.2015, 14:04
Ant29 Цитата(Roman D @ 6.5.2015, 14:04) Допусти... 6.5.2015, 14:47
Ant29 Цитата(Ant29 @ 6.5.2015, 14:47) Это где т... 6.5.2015, 14:57
Roman D Цитата(Ant29 @ 6.5.2015, 14:57) У нас в Р... 6.5.2015, 18:18
Student_007 Ток меньше за счёт уменьшения реактивной составляю... 6.5.2015, 7:29
Student_007 Правильно, считать надо в стабильных иностанных ва... 6.5.2015, 14:27
Roman D Цитата(Student_007 @ 6.5.2015, 14:27) Пра... 6.5.2015, 14:50![]() ![]() ![]() |
|