Nail
сообщение 24.4.2015, 8:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Отправили меня на турбазу произвести профилактические испытания. Возник такой вопрос: в деревянном домике (срубовой) ни в одном не установлено УЗО, хотя TN-C-S сделана правильно с хорошим ПФО. На такие мелочи как на группу розеток автомат С25 я уже вообще не обращаю внимания (если и это замечание писать, то замечаний будет слишком много), только там где провод 2,5 мм2, а автомат С32 или С40, я пишу замечания.
*
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. <a href="_a-h-a-d.html#clause-7.1.36">7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
*
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).*
Теперь вот думаю рекомендовать в устной форме (понятно, что лаборатория не дает рекомендаций) установить вводное УЗО на основании этого пункта:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
*
только вот сомнения у меня, подходит ли этот пункт если у меня ожидаемый ток КЗ более 350 А.
*
Это я к тому, что для электробезопасности здесь УЗО без надобности, а вот для пожаробезопасности может пригодится.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2015, 8:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так там ведь тоже рекомендуется


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.4.2015, 10:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Получается что УЗО в помещениях без повышеной опасности не нужны?..


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2015, 13:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18135
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 8:07) *
если и это замечание писать, то замечаний будет слишком много

У вас ограничение на количество ? Или свои допуски-посадки на можно-нельзя ?

Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 8:07) *
.. думаю рекомендовать в устной форме (понятно, что лаборатория не дает рекомендаций) установить вводное УЗО на основании этого пункта:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
только вот сомнения у меня, подходит ли этот пункт если у меня ожидаемый ток КЗ более 350 А.

Расчетный ток КЗ (металлический) тут ни при чем.
В устной форме рекомендовать не нужно, надо требовать в письменной. У нас теперь есть Федеральные законы. Например 123-ФЗ
"4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. "

Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2015, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.4.2015, 20:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Трансформатор требовать и рекомендовать не имеет полномочий все что он может указать в ведомости несоответствий пункт который сам привел ПУЭ-7. п 7.1.84 и в содержание технического отчета указать ведомость не соответствий требованиям ПУЭ, эт для того чтоб они не выдрали сей лист из отчета.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.4.2015, 22:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 24.4.2015, 13:06) *
должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. "
Олега, только не говорите, что тут имеется в виду ВДТ, что в простонаречьи УЗО icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2015, 0:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18135
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 24.4.2015, 22:49) *
Олега, только не говорите, что тут имеется в виду ВДТ, что в простонаречьи УЗО icon_wink.gif

Это тоже просторечие? icon_confused.gif: "Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА"
А может тут? - "Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 мА." О чем, как не о ВДТ идет речь в приложении А РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (понятно, что СП31-110).
Наверное просторечие затесалось в ГОСТ Р 53312—2009 или межгосударственный ГОСТ 31603-2012.
В ГОСТ Р 50571.3-2009 есть промежуточный вариант: "предусмотрена дополнительная защита электрических цепей штепсельных розеток посредством устройств дифференциального тока, имеющих номинальный отключающий дифференциальный ток до 30 мА"
Однако ничего страшного, узнаем icon_biggrin.gif Предложите свой логический вариант толкования для этого места в 123-ФЗ.. понятно, что б с НД созвучно было.

Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2015, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.4.2015, 8:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 24.4.2015, 14:06) *
1)У вас ограничение на количество ? Или свои допуски-посадки на можно-нельзя ?

2) У нас теперь есть Федеральные законы. Например 123-ФЗ
"4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. "

1) Не то что ограничения, дело в том что мы ЭТЛ этой организации и проводим проверку у своих и вот мой руководитель ЭТЛ говорит что слишком много денег потребуется на устранение замечаний, говорит забьют они на них и вообще выполнять не будут. И вообще я с ним по многим вопросам не согласен например этот случай: я ему говорю на группу розеток автомат нужно ставить не более 16А, а он против говорит если к примеру в группе 3 розетки и в две включен масляных эл.нагревателя, и если после этого включить к примеру чайник или утюг то получится к примеру 20А, тогда допустимый ток на кабель ВВГ 3х2,5 не превышен а автомат С16 отключится.
*Я с ним не согласен говорю во первых для ВВГ 3х2,5 25А это не допустимый ток (к тому же зачастую встречаюсь с ВВГнг 3х2,5 выполненым по ТУ, а это 100% занижено сечение до 1,8 мм2 да и состав меди там похоже хуже, так что на него по хорошему не более С16) по ПУЭ во вторых в розетку могут вставить тройник и тупо включить 3 обогревателя, тогда через розетку пройдет ток близкий к 25А от чего розетка расплавится, а он говорит таких дураков нет, а если типа так сделают то сами типа виноваты.
Че уж говорить об этом, он даже убирает мои замечания где я указываю что установлено УЗО на 100мА и на 300мА (отдаем замечания только после его редакции). Удивляюсь как все безграмотно сделано.
2) Олега а за это отдельное спасибо.
Мужики, но если читать дословно, то как не крути так и получается что речь идет именно о УЗО т.е. ВД, хотя из логики выходит что и автомат "Устройство защитного отключения" че теперь гадать, будем понимать дословно как написано, и теперь ссылаясь на этот закон можно писать замечания, ну опять же, на сколько мА не указано, но здесь наверно можно сослаться на ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Блин всю голову сломаешь на ровном месте icon_biggrin.gif .


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2015, 11:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18135
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 8:36) *
.. руководитель ЭТЛ говорит..

Кроме регулярного (дружеского !) ликбеза (про ГОСТы 50571 (5.52 и 4.43) присоветовать нечего.

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 8:36) *
.как не крути так и получается что речь идет именно о УЗО т.е. ВД

Практически в унисон с 7.1.84 ПУЭ. Только вместо "рекомендуется" - "должен".

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 8:36) *
..хотя из логики выходит что и автомат "Устройство защитного отключения"..

icon_lol.gif Ну конечно, и реле напряжения является Устройством, которое для Защиты, которое Отключает.

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 8:36) *
.. че теперь гадать..

Не надо гадать, для этого устройства есть определения ГОСТ (см.выше)

Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 8:36) *
.. на сколько мА не указано, но здесь наверно можно сослаться на ПУЭ..

И на п.7.1.73. "При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю".

Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2015, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения