Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией

KoTbus
сообщение 22.4.2015, 5:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45076



Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА.
Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами)
На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика.

Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ

В других документах об этом ничего не нашел.

ГИП настаивает на этих пунктах
Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей)
Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против.

Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.4.2015, 5:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 8:12) *
Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
И далее:
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.4.2015, 7:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 6:12) *
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался.

У нас на севере временные городки строителей тоже так устроены, мне это тоже не нравится, т.к. приходится делать разрыв, а это не есть хорошо. ИМХО лучше использовать провод СИП на линию, а отводы делать кабелем из меди при помощи "орехов".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KoTbus
сообщение 22.4.2015, 9:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45076



Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 14:18) *
У нас на севере временные городки строителей тоже так устроены, мне это тоже не нравится, т.к. приходится делать разрыв, а это не есть хорошо. ИМХО лучше использовать провод СИП на линию, а отводы делать кабелем из меди при помощи "орехов".


Заказчик тоже к этому склоняется, но есть одно но, до первого домика в ряду предполагается пройти кабелем в земле, на домике устанавливается рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее СИП-4 (4х16). Ящик заземляем при помощи устройства повторного заземления и я предполагал разделить PEN на PE и N а далее 5-и жильным кабелем, а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление icon_smile.gif )

Скорее все я сделаю до первого домика в ряду кабелем в земле, на домике рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее шлейфом кабелем 5-и жильным. А там посмотрим что скажет экспертиза. В принципе гаражные боксы так же запитывают

Сообщение отредактировал KoTbus - 22.4.2015, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2015, 9:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вам же не нужно чисто трехфазные нагрузки запитывать? Ну и на каждый ряд две фазы ведите. И получится РЕ в четвертой жиле.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.4.2015, 9:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 10:25) *
на домике устанавливается рубильник типа ЯБПВУ-100, а далее СИП-4 (4х16). Ящик заземляем при помощи устройства повторного заземления и я предполагал разделить PEN на PE и N а далее 5-и жильным кабелем, а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление icon_smile.gif )

Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, но т.к. у вас на фазу будет 3 домика с разрешенной мощностью 1,5 кВт, то предохранители можно поставить от 25А до 60А.
Теперь на счет заземления, бросайте шину вдоль всех домиков (приварите около каждого дома болт и от него в дом щиток на шину РЕ заведите провод), ну порядка 5 штырей забейте по 3м, а если не лень то и возле каждого домика забейте по 1 штырю (интересно какой грунт?), далее в рубильнике разделяйте ПЕН, а еще лучше если не далеко ТП прямо от ТП шину тащить (от нуля) по всему городку, вот вам и пятый проводник.

Сообщение отредактировал Transformator - 22.4.2015, 9:46


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.4.2015, 9:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 5:12) *
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался.

по правилам пожарной безопасности категорически нельзя... но там есть нюанс, связанный с количеством мест в домике, на память не помню, вроде бы если не более 5 мест, то можно объединять ВРУ... а вообще пожарные требуют: одно строение - одно ВРУ... ВРУ обязательно снаружи
мы наступали на эти грабли, также с базой отдыха...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.4.2015, 9:56


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 22.4.2015, 20:50
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(Ixtim @ 22.4.2015, 9:55) *
по правилам пожарной безопасности категорически нельзя... но там есть нюанс, связанный с количеством мест в домике, на память не помню, вроде бы если не более 5 мест, то можно объединять ВРУ... а вообще пожарные требуют: одно строение - одно ВРУ... ВРУ обязательно снаружи
мы наступали на эти грабли, также с базой отдыха...


С каких пор пожарники указывают электрикам какую выбирать схему электроснабжения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KoTbus
сообщение 23.4.2015, 2:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.4.2015
Пользователь №: 45076



Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 16:43) *
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, но т.к. у вас на фазу будет 3 домика с разрешенной мощностью 1,5 кВт, то предохранители можно поставить от 25А до 60А.
Теперь на счет заземления, бросайте шину вдоль всех домиков (приварите около каждого дома болт и от него в дом щиток на шину РЕ заведите провод), ну порядка 5 штырей забейте по 3м, а если не лень то и возле каждого домика забейте по 1 штырю (интересно какой грунт?), далее в рубильнике разделяйте ПЕН, а еще лучше если не далеко ТП прямо от ТП шину тащить (от нуля) по всему городку, вот вам и пятый проводник.


1.Да так оно и будет предохранители в ЯБПВУ-100 буду выбирать согласно нагрузки
2. А PE проводник кину отдельным одножильным кабелем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.4.2015, 6:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
а тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получается придется делать каждому заземление
вынужден вас расстроить, заземление каждому все равно нужно делать и отдельная жила PE этого не отменяет, поэтому четырехжильный сип - лучшее решение, экономически более эффективное. А прилаживать к сипу дополнительную жилу - это уже колхоз и нарушение ТУ по использованию этого сипа...

Цитата
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А
ошибаетесь, эта ВЛ не должна быть защищена от перегрузки, только от КЗ
а вообще 4х16 нельзя применить, т.к по мех.прочности минимум 25 квадрат (а это уже 105А ддт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 23.4.2015, 8:21
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(KoTbus @ 23.4.2015, 2:00) *
...
А PE проводник кину отдельным одножильным кабелем


А как Вы отвлетвлятся собираетесь от PE проводника? Если собираетесь его шлейфом сделать, то вроде так нельзя делать.

ИМХО:
Я бы бросил шину, как указали ранее.
Или, если хотите использовать все-таки одножильный кабель, то я еще возле каждого домика сделал бы повторное заземление (позабивал хотя-бы по одному штырю). По крайней мере при повреждении PE-проводника в начале линии, заземление все-таки останется.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 23.4.2015, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.4.2015, 9:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 7:10) *
ошибаетесь, эта ВЛ не должна быть защищена от перегрузки, только от КЗ
а вообще 4х16 нельзя применить, т.к по мех.прочности минимум 25 квадрат (а это уже 105А ддт)

А здесь давайте обсудим, когда говорят ВЛ обычно имеют ввиду голый провод, да действительно такой провод защищать от перегрузки нет необходимости и его достаточно защитить только от КЗ 300% от ДДТ.
*
Но здесь речь идет об СИП, а здесь если его перегрузить изоляция оплавится, и по этому его необходимо защитить от перегрузки.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.4.2015, 10:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Когда говорят ВЛ, имеют в виду "воздушная линия" и никаких додумок не требуется
Про 25 квадрат уже сказал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 23.4.2015, 10:53
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:27) *
Когда говорят ВЛ, имеют в виду "воздушная линия" и никаких додумок не требуется

Когда монтируют СИП, то называют ВЛИ "воздушная линия изолированная".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.4.2015, 10:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Но от этого она вл быть не перестает

В пуэ четко перечислены сети, защищаемые от перегрузок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2015, 11:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:58) *
Но от этого она вл быть не перестает

А то, что она обладает свойствами отличными от свойств голимых ВЛ, это как бы по-боку ? (на них указал Transformator)
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока. 430.3 Общие требования
"Защитные устройства должны отключать любой сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать опасность из-за тепловых или механических воздействий, вредных для изоляции, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники."


Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:58) *
В пуэ четко перечислены сети, защищаемые от перегрузок

Четко - это когда в здании надо, а во всех прочих местах нет ? icon_smile.gif
Четко указано в п.433.3 того же ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.4.2015, 11:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.4.2015, 12:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 9:43) *
Только на алюминий 16 мм2 нельзя ставить предохранитель 100А, по ПУЭ таб. 1.3.5. не более 60А, ..

Напомню, что в ПУЭ есть п.3.1.11 и там про "80 % для номинального тока плавкой вставки"

Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 11:43) *
Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое,..

Мне кажется, что он и обосновал свое, логически верно, "изоляция оплавится".


Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 5:12) *
Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом.

А какие проблемы ? ВРУ шлейфом запитываются. Только зачем ВЛ городить? Опоры, провода.. это для красоты пейзажа ? для сушки труселей ? для пляжного волейбола ?..
Почему не закопать в ПНД трубах (хоть шлейфом, хоть раздельно) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.4.2015, 13:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 12:43) *
Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям...

Я лишь хотел сказать, что СИП это не голый провод и если его не защищать от перегрузки то изоляция оплавится, но это из логических соображений, а подтверждение НД что необходимо защищать СИП от перегрузки я не нашел. Может кто знает такие пункты?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 23.4.2015, 16:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 23.4.2015, 12:22) *
Почему не закопать в ПНД трубах (хоть шлейфом, хоть раздельно) ?

...и хапнуть гемора с эксплуатацией всего этого хозяйства, закопанного абысь как icon_wink.gif ...
хотя если бабла срубить и по-быстрому свалить - нормальный вариант icon_wink.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 20:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены