Электросхема+щиток+УЗО и автоматы , Оцените правильность сборки щитка и схемы разводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электросхема+щиток+УЗО и автоматы , Оцените правильность сборки щитка и схемы разводки |
21.4.2015, 21:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 45072 |
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Построил дачу в одной фирме. Электрика шла бонусом. Сделели все кабелем ПУНП, который пишут нельзя использовать. В щитке соединили заземление от розеток на 0. Планирую все переделать.
Требуется Ваша помощь. Пожалуйста оцените правильность схемы от щитка и сам щиток, количество и номинал автоматов и УЗО. Прикладываю планы 1 и 2 этажей с разводкой. Везде планирую поставить двойные розетки. 1Этаж: хол 1 роз, кухня 2 роз столовая 4 роз спальня 4 роз с/у 1 роз терраса 1 роз 2 этаж: столовая 7,3м 2роз столовая 8,4м 2 роз столовая 8,4м 2 роз подсобка 1,56м - 1 роз дача 6х6 из бруса 95х150 1 этаж, 2-й щитовой В холодное время планирую подключать обогреватели где то на 2 квт в комнату, в какой то одной или двух сразу. Поэтому и разделил розетки по группам как на схеме. Кабель к розеткам 3х2,5. освещение 3х1,5 Выделенная мощность по договору 5 квт. Не избыточна ли схема УЗО и автоматами, может можно попроще? В настоящее время заземления нет. В дальнейшем планирую сделать по схеме ТТ На сколько А поставить общее УЗО на 100мА? Достаточно ли 2-х УЗО на группы 40А 30мА или можно здесь поставить одно 40А на30мА на все розетки? Сообщение отредактировал makc59 - 21.4.2015, 21:57
Прикрепленные файлы
1_____1.pdf ( 324.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 228
2___.pdf ( 288.87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 202
______________________3____.pdf ( 136.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 183 |
|
|
makc59 Электросхема+щиток+УЗО и автоматы 21.4.2015, 21:33
220v-elektrik Обычно когда обращаются с просьбой, пишут волшебно... 21.4.2015, 21:45
Volt380 Цитата(с2н5он @ 15.4.2015, 0:21) Египет, ... 21.4.2015, 22:40
с2н5он а Египет здесь причём? 21.4.2015, 23:17
Volt380 Цитата(с2н5он @ 21.4.2015, 23:17) а Египе... 22.4.2015, 21:14
Оптимист Вводное УЗО убрать (оно дорогое). Поставить УЗО 30... 22.4.2015, 12:33
Pantryk Поясните пожалуйста, что за множитель перед 30 мА?... 22.4.2015, 12:53
Оптимист Пятикратный номинальный отключающий дифференциальн... 22.4.2015, 13:33
Pantryk Благодарю. 22.4.2015, 14:28
makc59 Перерисовал схему. Считаете что этого будет достат... 22.4.2015, 14:49
Оптимист УЗО только типа А.
Поскольку все цепи защищены УЗО... 22.4.2015, 14:59
savelij® А как обеспечить двухступенчатую дифзащиту, требуе... 22.4.2015, 17:34
Оптимист Для ТТ требуется автоматическое отключение питания... 22.4.2015, 19:03
makc59 Т.е. надо добавить еще общее УЗО? И можно ли не се... 22.4.2015, 21:01
makc59 Недостаток системы заземления ТТ
Пожалуй, единств... 22.4.2015, 21:22
Оптимист Цитата(makc59 @ 22.4.2015, 21:22) Поэтому... 23.4.2015, 0:29
makc59 Добрый день! Вчера подключил электрик к дому С... 24.4.2015, 12:30
старый юз последний вариант схемы выглядит нормально,можно р... 26.4.2015, 15:29
arbizoff Калужский автомат на 6 ячеек стоит в р-не 3500 у.е... 27.4.2015, 18:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 14:03 |
|
|
|
|