Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание изоляторов с помощью прибора Вектор-2М

riberi
сообщение 27.3.2015, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.3.2015, 12:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Может Вы, ввода 110кВ хотите проверить? Про изоляторы 110кВ я не слышал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
riberi
сообщение 29.3.2015, 23:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



да, проходные ввода 110 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 30.3.2015, 13:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



С Вектор2 не работаю, у меня Р5026, может отпишутся владельцы Вектор2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_k_*
сообщение 1.4.2015, 11:52
Сообщение #5





Гости






Цитата(riberi @ 27.3.2015, 14:35) *
Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ?


Меряйте по РД на 10 кВ с конденсатором на 10 кВ.
Если решите расширить объем измерений и проводить измерения на 110 кВ, то кроме конденсатора еще нужен трансформатор, изоляторы...