Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- riberi   высоковольтные испытания генератора   26.3.2015, 12:46
- - prude   не получится, коронация- вроде так термин называет...   26.3.2015, 21:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(prude @ 26.3.2015, 21:41) не получ...   27.3.2015, 16:18
- - Работник   ЦитатаЗдравствуйте, можно ли провести высоковольтн...   27.3.2015, 8:05
- - riberi   Спасибо, понятно. Тогда каким устройством можно пр...   27.3.2015, 16:04
- - kulos   Испытать можно. Смотрите РД 34.45-51.300-97. П 3.4...   27.3.2015, 16:46
- - riberi   Я ошибся на счет напряжения, номинальное напряжени...   27.3.2015, 17:04
- - kulos   У нас АИД 70/50 проблем с испытанием 10 кВ двигате...   27.3.2015, 17:30
- - ez81   Ток не учитывается, но при 50ма сработает защита ...   27.3.2015, 18:28
- - Uran   АИД 70 не потянет, как Вы уже упомянули- из-за емк...   28.3.2015, 9:11
- - riberi   Понял.Спасибо. А что Вы имеете ввиду под первый на...   28.3.2015, 10:36
- - Uran   Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Ест...   28.3.2015, 12:22
- - ЭЛЕКТРОМАШ Новочеркасск   Цитата(Uran @ 28.3.2015, 12:22) Да имелос...   6.7.2016, 15:43