Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
|
|
|
riberi высоковольтные испытания генератора 26.3.2015, 12:46
prude не получится, коронация- вроде так термин называет... 26.3.2015, 21:41
Гость сочувствующий Цитата(prude @ 26.3.2015, 21:41) не получ... 27.3.2015, 16:18
Работник ЦитатаЗдравствуйте, можно ли провести высоковольтн... 27.3.2015, 8:05
riberi Спасибо, понятно. Тогда каким устройством можно пр... 27.3.2015, 16:04
kulos Испытать можно.
Смотрите РД 34.45-51.300-97.
П 3.4... 27.3.2015, 16:46
riberi Я ошибся на счет напряжения, номинальное напряжени... 27.3.2015, 17:04
kulos У нас АИД 70/50 проблем с испытанием 10 кВ двигате... 27.3.2015, 17:30
ez81 Ток не учитывается, но при 50ма сработает защита ... 27.3.2015, 18:28
Uran АИД 70 не потянет, как Вы уже упомянули- из-за емк... 28.3.2015, 9:11
riberi Понял.Спасибо. А что Вы имеете ввиду под первый на... 28.3.2015, 10:36
Uran Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Ест... 28.3.2015, 12:22
ЭЛЕКТРОМАШ Новочеркасск Цитата(Uran @ 28.3.2015, 12:22) Да имелос... 6.7.2016, 15:43![]() ![]() ![]() |
|