высоковольтные испытания генератора

riberi
сообщение 26.3.2015, 12:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 26.3.2015, 21:41
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



не получится, коронация- вроде так термин называется.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.3.2015, 8:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.

Нет, мощности не хватит. Испытывать нужно переменкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
riberi
сообщение 27.3.2015, 16:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



Спасибо, понятно. Тогда каким устройством можно провести испытания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.3.2015, 16:18
Сообщение #5





Гости






Цитата(prude @ 26.3.2015, 21:41) *
не получится, коронация- вроде так термин называется.

Вы это о чём сейчас написали? "Корона́ция, — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения). Таким образом, ритуал носит особый смысл благословения Богом на царство, мистического венчания с государством и т. п."
Получается с электричеством "рядом не лежало"?
Если имели ввиду термин "коронирование", т.е. возникновение коронного разряда, то к чему его отнести по заданнму ТС вопросу? Стоит ли писать такие ответы, не несущие никакой информации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulos
сообщение 27.3.2015, 16:46
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 15.2.2013
Из: Ярославль
Пользователь №: 30840



Испытать можно.
Смотрите РД 34.45-51.300-97.
П 3.4. испытания повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки. До 6,6 кВ включительно напряжение будет составлять 1,28*2,5Uном. Но это при испытании впервые вводимых в эксплуатацию генераторов.
При профилактических испытаниях: мощность от 1 МВт и выше, номинального напряжения свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно, испытательное напряжение составит 0,8*2,5Uном повышенным напряжением промышленной частоты в течении 1 минуты.
АИД-70Ц соответствует параметрам необходимым для проведения данных испытаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
riberi
сообщение 27.3.2015, 17:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



Я ошибся на счет напряжения, номинальное напряжение 10,5 кВ. Посчитав по формуле 0,8(2Uном+3)из РД34.45-51.300-97 получаем 19,2 кВ. Но тут вопрос немного в другом. У генератора большая емкость обмоток, из-за которой будет расти не напряжение, а ток. Кто нибудь на собственном опыте проводил высоковольтные испытания генераторов с помощью АИД-70? И каковы результаты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulos
сообщение 27.3.2015, 17:30
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 15.2.2013
Из: Ярославль
Пользователь №: 30840



У нас АИД 70/50 проблем с испытанием 10 кВ двигателей мощностью до 8000 кВт нет. На переменном напряжении ток утечки не учитывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.3.2015, 18:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ток не учитывается, но при 50ма сработает защита аппарата .О чем автор и спрашивает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.3.2015, 9:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



АИД 70 не потянет, как Вы уже упомянули- из-за емкости обмоток, защита вырубит. Обычно для таких случаев используют испытательные трансы 0,4/35кВ.У Вас первый генератор на площадке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
riberi
сообщение 28.3.2015, 10:36
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 42165



Понял.Спасибо. А что Вы имеете ввиду под первый на площадке? его физическое расположение в машинном зале? И на что это влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.3.2015, 12:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЭЛЕКТРОМАШ Новочеркасск_*
сообщение 6.7.2016, 15:43
Сообщение #13





Гости






Цитата(Uran @ 28.3.2015, 12:22) *
Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт.



Для испытания генераторов используется резонансная установка, так как емкость обмоток очень большая - 0.5-1.5 мкФ в зависимости от типа , мощности и тд. Мы изготавливаем такие установки по конкретному заданию. Наберите Электромаш, Новочеркасск в поисковике или electromash,com. Мой телефон 8-9289092290
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения