высоковольтные испытания генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
высоковольтные испытания генератора |
26.3.2015, 12:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц.
|
|
|
|
|
26.3.2015, 21:41
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
не получится, коронация- вроде так термин называется.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
27.3.2015, 8:05
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Здравствуйте, можно ли провести высоковольтные испытания генератора мощностью 24 МВт (6,3 кВ) с помощью прибора АИД-70Ц. Нет, мощности не хватит. Испытывать нужно переменкой. |
|
|
27.3.2015, 16:04
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Спасибо, понятно. Тогда каким устройством можно провести испытания?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.3.2015, 16:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
не получится, коронация- вроде так термин называется. Вы это о чём сейчас написали? "Корона́ция, — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения). Таким образом, ритуал носит особый смысл благословения Богом на царство, мистического венчания с государством и т. п." Получается с электричеством "рядом не лежало"? Если имели ввиду термин "коронирование", т.е. возникновение коронного разряда, то к чему его отнести по заданнму ТС вопросу? Стоит ли писать такие ответы, не несущие никакой информации? |
|
|
27.3.2015, 16:46
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 30840 |
Испытать можно.
Смотрите РД 34.45-51.300-97. П 3.4. испытания повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки. До 6,6 кВ включительно напряжение будет составлять 1,28*2,5Uном. Но это при испытании впервые вводимых в эксплуатацию генераторов. При профилактических испытаниях: мощность от 1 МВт и выше, номинального напряжения свыше 3,3 до 6,6 кВ включительно, испытательное напряжение составит 0,8*2,5Uном повышенным напряжением промышленной частоты в течении 1 минуты. АИД-70Ц соответствует параметрам необходимым для проведения данных испытаний. |
|
|
27.3.2015, 17:04
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Я ошибся на счет напряжения, номинальное напряжение 10,5 кВ. Посчитав по формуле 0,8(2Uном+3)из РД34.45-51.300-97 получаем 19,2 кВ. Но тут вопрос немного в другом. У генератора большая емкость обмоток, из-за которой будет расти не напряжение, а ток. Кто нибудь на собственном опыте проводил высоковольтные испытания генераторов с помощью АИД-70? И каковы результаты?
|
|
|
|
|
27.3.2015, 17:30
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 30840 |
У нас АИД 70/50 проблем с испытанием 10 кВ двигателей мощностью до 8000 кВт нет. На переменном напряжении ток утечки не учитывается.
|
|
|
27.3.2015, 18:28
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ток не учитывается, но при 50ма сработает защита аппарата .О чем автор и спрашивает.
-------------------- |
|
|
28.3.2015, 9:11
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
АИД 70 не потянет, как Вы уже упомянули- из-за емкости обмоток, защита вырубит. Обычно для таких случаев используют испытательные трансы 0,4/35кВ.У Вас первый генератор на площадке?
|
|
|
|
|
28.3.2015, 10:36
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Понял.Спасибо. А что Вы имеете ввиду под первый на площадке? его физическое расположение в машинном зале? И на что это влияет?
|
|
|
28.3.2015, 12:22
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт.
|
|
|
| Гость_ЭЛЕКТРОМАШ Новочеркасск_* |
6.7.2016, 15:43
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Да имелось ввиду, новый генератор, других нет. Есть еще испытательная установка ИОМ-100 вроде, если ошибся поправят, тоже должен потянуть 24МВт. Для испытания генераторов используется резонансная установка, так как емкость обмоток очень большая - 0.5-1.5 мкФ в зависимости от типа , мощности и тд. Мы изготавливаем такие установки по конкретному заданию. Наберите Электромаш, Новочеркасск в поисковике или electromash,com. Мой телефон 8-9289092290 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 7:55 |
|
|
|
|