Добрый вечер. Хотел бы задать несколько вопросов.
Квартира студия в новостройке.
1) Кабель от этажного щитка в квартиру медный 6 мм.кв. Автомат в щитке стоит на 50 А. Так сейчас делают всегда. Так вот согласно таблицам максимальный ток для 6 кв.мм. составляет 46А. Соответственно получается, что автомат подобран не совсем верно?
2) Общеквартирное УЗО идет на 63А... ЗАчем так много???
3) Я хочу поменять щиток. Поставить вводной двухполюсной автомат на 40 А и УЗО на 40 А с током утечки 300 мА. . Это же получается более надежно? Нет никаких завышенных значений...
4) Возникает вопрос про ложное срабатывает автомата 40 А. В квартире будет варочная панель. Ограничу ее автоматом 32А. Остается 8 А на всю квартиру. Это не мало ли? Понятно, если все бытовые приборы включить, то будет автомат вышибать... но все же вопрос актуальный))

Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 26.3.2015, 21:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



1- 50А так сейчас везде (у меня в городе)
2- сколько бы УЗО не держало, от короткого замыкания оно не защитит, а вот диф автомат защитит от него.
3- 40А ставьте но без УЗО
4- 8А это 1760Вт ну или 1,7 кВт, главное во время готовки не стирать и всё.

по 3 пункту, на каждую группу розеток свой диф автомат 16А 30мА.

я обычно делаю так.

Сообщение отредактировал sava_174 - 26.3.2015, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 26.3.2015, 21:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



1 Про ток. ПУЭ таб 1.3.6 двужильный кабель в воздухе 50 А
2 Хз это не узо получается а диф автомат, и не так уж много.
3 По желанию, узо 300 ма Противопожарное.
4 Ну автомат сработает не ложно, а при превышение длит допустимого. Пункт требует расчета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1988
сообщение 26.3.2015, 21:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



У меня получается так: 40 А вводной - > счетчик - > УЗО 40 А 300мА - > 32А варочная - > УЗО 16А 30 мА и авт.16А на ванную, также на бойлер (только кабель 4мм), УЗО 25А 100 мА на группу 3 автоматов по 16 А на кухню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyok
сообщение 26.3.2015, 21:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44574



У Вас путаница. Вам нужно больше знаний о перечисленных аппаратах защиты, которые есть например в википедии ***
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 26.3.2015, 21:14
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Андрей, Вы хотите что то изменить? позовите толкового электрика! не мучайте свою голову!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1988
сообщение 26.3.2015, 21:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



Цитата(Lyok @ 26.3.2015, 21:12) *
У Вас путаница. Вам нужно больше знаний о перечисленных аппаратах защиты, которые есть например в википедии

Что?? Я прекрасно знаю что такое автомат, УЗО и для чего они служат

Цитата(sava_174 @ 26.3.2015, 21:14) *
Андрей, Вы хотите что то изменить? позовите толкового электрика! не мучайте свою голову!

Толковых электриков почти нет. Все на делают просто чтобы работало... а не так как должно быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 26.3.2015, 22:01
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



ну тогда с чего Вы решили что именно тут и сейчас Вам что то посоветует толковый электрик(на Ваш взгляд)??? тут у всех могут мнения разойтись, но работать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2015, 22:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрей1988 @ 26.3.2015, 20:43) *
Хотелось бы услышать мнения по каждому пункту)

1. Так делают от безысходности... или по дурости. Если С50А то кабель 3*10, если кабель 3*6, то С40А.
2. Запас в данном случая нисколько не ухудшает схему.
3. УЗО можно не менять.
4. Ложного срабатывания не будет... а вот от перегрузки вполне.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.3.2015, 22:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Мне кажется ТС просто надо обозначить проблему и попросить посоветовать пути ее решения, а не пытаться строить из себя электрика здесь.
Кстати толковые электрики есть в любом городе, надо просто уметь отсеивать шлак.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.3.2015, 23:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



автор, на словах как-то всё расплывчато, рисуйте схему как хотите сделать и что поставить, а мы поправим если что не так..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 26.3.2015, 23:24
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цитата(savelij® @ 26.3.2015, 22:55) *
Если С50А то кабель 3*10, если кабель 3*6, то С40А.

Откуда такая статистика, для справки?

Сообщение отредактировал Student_007 - 26.3.2015, 23:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2015, 23:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не понял, при чём тут лживая наука "статистика"... icon_wink.gif
Но исхожу из следующего.
Допустимый длительный ток кабеля с медными жилами 3*10 до 70А, а посему на однофазный ввод в квартиру может стоять АВ на 50 или 63А.
Допустимый длительный ток кабеля с медными жилами 3*6 - 40А (если отдельными жилами - до 46А), а посему, АВ 40А это потолок.

Хотя, стоит отметить тот факт, что производители кабельной продукции допускают более высокие значения длительно допустимого тока. Возможно, им виднее...
Например, для "кабелей напряжением до 1 кВ c медными жилами марок ВВГ, ВБбШв, NYM (0,66 кВ) (в соответствии с условиями прокладки и сечениями каждой марки) при прокладке в земле и на воздухе" для сечения 6 мм2 эти значения 56А и 71А соответственно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 27.3.2015, 0:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1006
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Что?? Я прекрасно знаю что такое автомат, УЗО и для чего они служат


Толковых электриков почти нет. Все на делают просто чтобы работало... а не так как должно быть.

Так в чем тогда проблема?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2015, 6:48
Сообщение #15





Гости






Заголовок темы для чайников: В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".

Кто-то отвечает а кто-то начинает тыкать чайнику и предлагать найти хорошего электрика. Я не говорю об отдельных клинических случаях когда чайник сам не в адеквате, но таких меншинство. Для большинства достаточно наводящих вопросов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 10:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены