Помогите подобрать автомат! , В гараж. | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Помогите подобрать автомат! , В гараж. | 
	 
	 
			
			  6.11.2007, 1:08
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				Добрый день. Снимаю на зиму гараж, чтоб както согрется необходимо подключать обогреватели. Если подключить нагрузку больше    3 кВт автоматы выбивает.   2.5 кВт держит уверенно + 2 лампы на 100ватт.  В гараже стоят два круглых черных автомата (похожи на пробки), как подключены точно не знаю, но от них отходят два провода на нагрузку. Как я понял на фазе и нуле висит по автомату, непойму зачем на ноль вешать его. Подоваеммая мощность на гараж неизвесна. Вопрос в том какой силы тока брать автомат в гараж и обязательноли ставить два штуки?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  6.11.2007, 10:06
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Замените пробки-автоматы на больший ток, если проводка в гараже и подходящий кабель выдержат эту повышенную нагрузку.
				
				
				
			 
			
			-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.11.2007, 10:23
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				В "нуле" автоматик уберите.  
			
			
					
		При самой замечательной проводке всеж посмотрите от какого аппарата запитан кабель на гараж("Подоваеммая мощность на гараж неизвесна."). Может получиться что выключаться будет в малодоступном месте, не у Вас. "какой силы тока брать автомат " 16А на 3,5кВт провод 2,5мм2  | 
	
 
 | 
	|
			
			  6.11.2007, 11:30
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				Я выкрутил один, на нем написано 6,3А. Попробую поставить вместо двух один на 16А
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  6.11.2007, 11:40
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Я выкрутил один, на нем написано 6,3А. Попробую поставить вместо двух один на 16А  Не забудьте:1 - Проверить сечение проводки 2 - Поставить новую пробку в фазный проводник, а в нулевом соединить контакты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  7.11.2007, 0:29
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				Всем спасибо за ответы! У меня последние два вопроса 
			
			
					
		- чем найти фазу, не имея никаких приборов. - на сколько процентов больше по силе тока можно (допустимо) поставить автомат. (Всмысле с запасом ампер)  | 
	
 
 | 
	|
			
			  7.11.2007, 9:31
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Всем спасибо за ответы! У меня последние два вопроса - чем найти фазу, не имея никаких приборов. - на сколько процентов больше по силе тока можно (допустимо) поставить автомат. (Всмысле с запасом ампер) 1- купите индикаторную отвёртку за 30 руб. 2- невнимательно читаете ответы на Ваш вопрос. -- проверьте сечение ваших проводов, что бы знать какую нагрузку они могут выдержать. -- постарайтесь узнать с какого автомата запитан Ваш гараж...(читайте Олега). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  7.11.2007, 11:20
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				Хорошо! Спасибо!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  7.11.2007, 20:01
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | 
       
			
			 
				Metal обычно "гаражная проводка" допускает лишь подключение освещения  
			
			а по поводу обогрева - обзаведитесь лучше печкой , которая работает на отработанном масле --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.11.2007, 22:37
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				Все автомат заменил на 16А. Замерил сечение провода идущего в гараж 1.5мм  
			
			
					
		Да вот такой глупый вопрос - а рабочий ноль бьет током если дотронуться до провода?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  13.11.2007, 10:20
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | 
       
			
			 
				Metal 
			
			Цитата Да вот такой глупый вопрос - а рабочий ноль бьет током если дотронуться до провода? такое вполне может быть , так как потенциал рабочей нейтрали может доходить до нескольких десятков Вольт , из-за недостаточного сечения токопроводящей жилы N и перекоса фаз при неравномерной их нагрузке Цитата Все автомат заменил на 16А. Замерил сечение провода идущего в гараж 1.5мм на полтора квадрата (если это медь) допустимо ставить лишь автомат с номиналом до 10 Ампер , а при Вашей замене необходимо уже оперировать сечением токопроводящих жил как минимум в два с половиной квадрата --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.11.2007, 16:19
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 на полтора квадрата (если это медь) допустимо ставить лишь автомат с номиналом до 10 Ампер , а при Вашей замене необходимо уже оперировать сечением токопроводящих жил как минимум в два с половиной квадрата Провода уже не поменяеш. Там все под током. Вчера испытывал 16 амперник, подключил нагрузку на 4.5 кВт держит!!! Я вот непойму это на автоматах максимальный предел силы тока пишут? 16А * 220в = 3520ватт максимум! А он держит 4500ватт! Тут еще вопрос поднялся, хотим недорогую сварку дуговую купить, судя по тем характеристикам которые есть, подскажите потянет ли проводка? И так как я в сварочниках совсем никак, модельку не подкажите (либо в каком пределе выбирать)?!  | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.11.2007, 16:34
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | 
       
			
			 
				Metal 
			
			Цитата Я вот непойму это на автоматах максимальный предел силы тока пишут? 16А * 220в = 3520ватт максимум! А он держит 4500ватт! видимо в Вашем автомате нет теплового расцепителя Цитата подскажите потянет ли проводка? и потянулась цепь злоупотреблений Цитата И так как я в сварочниках совсем никак, модельку не подкажите (либо в каком пределе выбирать)?! подфорум по сварке --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.11.2007, 16:34
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				То что автомат держит повышенную нагрузку, это не беда. Он у Вас до часа может продержать полуторную нагрузку. А вот проводка в 1.5 кв. мм если алюмишка (Вы не указали материал) может приказать долго жить вместе с гаражем... 
			
			До кучи ещё и недорогую сварку дуговую совсем капут будет. "судя по тем характеристикам которые есть, подскажите потянет ли проводка? " - Судя по выложенным характеристикам можно сделать вывод - Опасную игру Вы затеяли! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.11.2007, 17:29
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761  | 
       
			
			 
				savelij  провода медь. не ну сварку само собой подключать будем выключев все потребители! Это не игра , просто мы оппозитчеки-кастомайзеры   
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.11.2007, 2:40
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893  | 
       
			
			 
				Проводка в магистрали тобиш в трубе на улице не более 2,5 мм2 и расчитана одну-две лампы 60 Вт, и пробки 6,3А стояли оправдано. Нагрузка 4,5 кВт это на ней написано или Вы вычислили. Ведь учитывая падение напряжения в сети при такой нагрузке у Вас было гдето 180 Вольт и мощность будет 3,5 кВт. Если включите любую сварку то сожжёте провода в трубах от главного щита к гаражу, да и врятли сварка у вас будет варить, и в добавок к этому соседей оставите без электричества, могут обидитса
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.11.2007, 10:49
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093  | 
       
			
			 
				Metal на основании всего вышеизложенного Вам видимо придётся для Ваших нужд обзаводится автономным источником электропитания в виде бензогенератора , либо осуществить протяжку в свой гараж отдельной линии от силового щита , хотя вряд ли удастся согласовать это с руководством гаражного хозяйства
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]()  | 
	
 
  | 