Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, токи КЗ на магистрали считать на отходящем кабеле ПС 35/6 кВ и перед самым дальним КТП 6/0,4 кВ?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.3.2015, 9:00
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Что-то непонятна цель расчета: выбор защитных устройств или проверка отключающей способности выключателя? Во втором случае нужен ток КЗ "под носом" в максимальном режиме. А в первом советую почитать книги Шабада или Булычева, Наволочного (второе более понятно и доступно расписано). МТЗ считается с учетом чувствительности в минимальном режиме в конце защищаемой зоны, отсечка не должна залазить в зону действия следующей защиты.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|