Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Токи короткого замыкания

wSi3
сообщение 21.3.2015, 23:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 21.3.2015
Пользователь №: 44631



Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, токи КЗ на магистрали считать на отходящем кабеле ПС 35/6 кВ и перед самым дальним КТП 6/0,4 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.3.2015, 9:00
Сообщение #2





Гости






Что-то непонятна цель расчета: выбор защитных устройств или проверка отключающей способности выключателя? Во втором случае нужен ток КЗ "под носом" в максимальном режиме. А в первом советую почитать книги Шабада или Булычева, Наволочного (второе более понятно и доступно расписано). МТЗ считается с учетом чувствительности в минимальном режиме в конце защищаемой зоны, отсечка не должна залазить в зону действия следующей защиты.