![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
мне следовало уточнить в вопросе: запроектировали именно свой отдельный контур, который необходимо соединить с заземляющей шиной, на которую в свою очередь посажена земляная жила кабеля из вру. что то мне подсказывает что это бред, не так ли? Фактически два разнесенных по расстоянию контура для одного ВРУ? Забавно. Земля с нулем где разбегаются? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А почему я должен искать дважды ответ потому что заданные вопросы легко найти самому в интернете, все равно что у медиков спрашивать что такое грыжа - просто можно найти в интернете, а вот обучать профессии в интернете ни электрики, ни врачи не будут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Тов. Гость, с такими взглядами на жизнь только ложиться и помирать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Фактически два разнесенных по расстоянию контура для одного ВРУ? Забавно. Земля с нулем где разбегаются? В ВРУ дома и разбегаются... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уточнили что проектант имел ввиду?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
нет, не уточняли, щит уже приняли и подключили, закрыв глаза на несоответствие с проектом.. теперь мне просто интересно, допускается ли такая схема, или проектант некомпетентен?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Фактически два разнесенных по расстоянию контура для одного ВРУ? Забавно. Земля с нулем где разбегаются? Даже в частном секторе, 0,4 кВ, Обязаловка для всех щитов вынесенных на столбы, эти щиты должны быть заземляны составлен Акт испытания и РЕН проводник посажен на щит.
Причина редактирования: лишнее убрано
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы сначала вопрос прочитали, о чём речь, а потом говорили
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
дом 70-х гг. от ТП запитан 4-х жилкой, повторное заземление на ВРУ разумеется есть..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
нет, не уточняли, щит уже приняли и подключили, закрыв глаза на несоответствие с проектом.. теперь мне просто интересно, допускается ли такая схема, или проектант некомпетентен? Такая схема естественно допускается если заземляющая пятая жила соответствует нормам ПУЭ. Вопрос именно компетентности спорный. Контур заземления лишним не бывает, повторок на заземляющий проводник можно делать сколько угодно и чем больше тем лучше. Вопрос только в финансовых возможностях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как мне сказал старший по дому: "что б ВРУ дома было хоть как то заземлено, а то родное заземление сто пудов сгнило уже)))"
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
В многоэтажках иной раз это сложно сделать. Селектирования контуров заземления, особенно на старых объектах очень сложная задача. Они как правило бывают сваренными со сторонними конструкциями здания, заземляющий проводник соединяющий контур заземления с ВРУ часто давно заштукатурен, залит бетоном, и вообще не понятно как проложен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А убедиться в наличии повторного заземления есть возможность? зачем? вопрос фактического наличия заземлителя ВРУ не ставился.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как нет, а куда же оно денится? его не может не быть
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
как нет, а куда же оно денится? его не может не быть "дом 70-х гг. от ТП запитан 4-х жилкой..." - Ваше утверждение? С полсотни домов в нашем населённом пункте построены в этот период, повторных заземлений не ни в одном до сих пор. Дома в основном панельные, но есть и кирпичные, в основном пятиэтажки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
простите за неграмотность, но я думал что по правилам оно там быть обязано. ну хорошо, если даже его нет, что это меняет?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |