Протокол петля фаза-ноль , Это ошибка проекта, или можно выйти из положения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Протокол петля фаза-ноль , Это ошибка проекта, или можно выйти из положения |
| Гость_Искандар_* |
16.3.2015, 10:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз? |
|
|
Искандар Протокол петля фаза-ноль 16.3.2015, 10:29
Гость сочувствующий Цитата(Искандар @ 16.3.2015, 10:29) Автом... 16.3.2015, 11:43
Работник Если ошибки в измерениях нет (колибровали провода?... 16.3.2015, 16:26
Искандар Нашли выход. Тк имеем дело с автоматич выключателе... 17.3.2015, 15:17
Искандар "( 2) Для отсечки принял 2In (2000А)). ... 17.3.2015, 16:08
Работник Ну так регулировки для того там и имеются 17.3.2015, 17:34
Uran Зачем для таких АВ измерять ПФН? Для них расчет ус... 17.3.2015, 22:20
Работник Карту уставок ни разу не видел для них. Измерение ... 18.3.2015, 8:10
Uran Насчет прибора согласен с Вами. На ТЭЦ и распредсе... 18.3.2015, 10:17
Michaelsa Мужик с сомнением разглядывает два провода. Мимо п... 21.3.2015, 11:26
Гость сочувствующий Цитата(Michaelsa @ 21.3.2015, 11:26) Мужи... 21.3.2015, 14:41![]() ![]() ![]() |
|