Протокол петля фаза-ноль , Это ошибка проекта, или можно выйти из положения

Гость_Искандар_*
сообщение 16.3.2015, 10:29
Сообщение #1





Гости






Автомат АВВ на 1250 Ампер,ток одноф кз в конце защищаемой зоны равен 2380 А (замерено прибором ИФН-200). Уставка тока срабатывания автомата при перегрузе равен 1In, Тока срабатывания при кз 6In. Графа кратность протокола фаза ноль- это отношение тока однофазного кз на уставку тока срабатывания автомата (те в нашем случае 2380/7500=0,32), а по допуску должно быть не менее 1,1.
Вопрос у меня такой:- Можно ли использовать кратность делением на ток срабатывания автомата при перегрузе , тогда получится 2380/1250=1,9? Ведь автомат все таки чувствует аварийный режим. Или обязательно менять уставку уставки при кз?