когда делать для выключателей: т. о капитальный средний текущий ремонт по ПУЭ ПТЭ Рд и охране труда, ну никак не могу найти че то ( изначально надо было найти для вмд-35 но буду очень благодарен если напишите и для любого выключателя мне главное найти эти цифры в Пуэ и ПТэ не нашел буду также благодарен если подскажете где именно искать в этих книгах когда как обслуживает меня интерессует главное цифры например капитальный ремонт по ПУЭ раз в 1 год и т.д очень прошу помощи буду очень балгодарен з а любую подсказку |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
По моему эти сроки назначаются приказом по предприятию.
Составляется журнал/график ППР и согласно ему проводят работы. Сроки зависят от условий и особенностей эксплуатации. Ну например - повышенное содержание пыли, значит надо чаще чистить от пыли. Или частые циклы включения-выключения, значит чаще осматривать и ремонтировать механизмы АВ, чистить контакты. Кактотак. PS естественно отталкиваться от паспортных данных и рекомендаций завода изготовителя. Вот еще - РД 34.47.602 Руководство по капитальному ремонту масляного выключателя ВМД-35/600 гуглзнает )))) Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2015, 2:26 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Помогите найти когда делать для выключателей: [b] т. о капитальный средний текущий ремонт ... для любого выключателя мне главное найти эти цифры в Пуэ и ПТэ не нашел буду также благодарен если подскажете где именно искать в этих книгах когда как обслуживает меня интерессует главное цифры например капитальный ремонт по ПУЭ раз в 1 год и т.д очень прошу помощи буду очень балгодарен з а любую подсказку Капитальный ремонт: ПТЭЭП, "2.2.41. Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки: · масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период; · выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей); · воздушных выключателей - 1 раз в 4 - 6 лет; · отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 года; · компрессоров - 1 раз в 2 - 3 года; · КРУЭ - 1 раз в 10 - 12 лет; · элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет; · токопроводов - 1 раз в 8 лет; · всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от продолжительности эксплуатации. Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя. Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости. Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров. Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением технического руководителя Потребителя. Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса. |
![]() |
|
Гость_Нуб_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
большое спасибо за помощь надеюсь они помогут
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еще смотрите инструкции от производителей. Там тоже расписываются примерные сроки
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |