![]() Постепенно растет нагрузка на нуле , Освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Постепенно растет нагрузка на нуле , Освещение |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2015 Пользователь №: 44312 ![]() |
Здравствуйте !
Помогите разобраться что происходит с нулем. В сеть подключены светильники (светильник состоит из одной 400вт металлогалоидной лампы и одной 250вт ртутной - обе бездроссельные, китай, self-ballasted) с равномерным распределением на фазы. Группы собираются в двух щитах (1-268шт, 2-271шт). Оба щита питаются с 630КВА трансформатора 4*150 алюминиевым кабелем каждый (в 3-х метрах от данного трансформатора находится другой - 110КВА трансформатор питающийся от другой линии. Оба трансформатора связанны одним общим контуром заземления). Расстояние от трансформатора до щитов -65м. На каждом щите по 12 групп(зон) - максимальное количество светильников 21шт на зону (по 7шт на фазе). Кабель на группу - 4*6 медь. Теперь собственно что происходит: При включении нагрузка на нуле в первые 15-20 секунд составляет 4.5А, затем в течении 7-8 минут постепенно возрастает и в конечном итоге доходит до 190А. Одновременно с этим нагрузка на фазах постепенно падает и стабилизируется. По истечении этих 7-8 минут получается Լ1-522A, L2-525A, L3-527A, N-190A. На данном участке так же установлены ТЭНы с равномерным распределением на фазы (320А на фазу) и питаются с того же 630 КВА трансформатора. При работе ТЭНов без включения светильников на нуле 3А. При включении светильников и ТЭНов - нагрузка в 190А спадает до 170А. Первоначально думал что вся проблема в лампах (умные люди прочли лекцию по активной/реактивной нагрузке), но ... Не знаю что намудрил местный электрик (по его словам просто отцепил рубильник высокого на 110 КВА) но проблема исчезла - замеряли несколько раз несколькими разными клещами, на нуле было 0,5-1А. К сожалению на следующий день проблема повторилась и все просьбы к электрику "сделай так же как вчера" не увенчались успехом - на нуле все те же 190А - даже с отцепленным 110 КВА. Помогите пожалуйста понять от чего появляются эти 190А на нуле, не "сдохнет" ли трансформатор если продолжить эксплуатацию, и если все таки проблема в лампах - можно ли поставить конденсаторы на группу целиком? Заранее благодарю! |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Как обстоят дела с напряжением фазным относительно нуля и земли?
У вас похоже на то что с одной фазы ток возвращается не по нулевому проводу. Произведите замер петли "фаза-ноль" на конце линии на каждой фазе. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а на чем она не должна расти? и вообще для чего нужен ноль для однофазного потребителя (если не говорить о трехфазной цепи с сбалансированной нагрузкой)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 14:16 |
|
![]() |