#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2015 Пользователь №: 44140 ![]() |
Всем привет! Нужен совет! На фото наша ванная комната. Бойлер висит прямо над ванной (в ногах), слева отверстие для розетки. Скажите, пожалуйста, опасно ли оставлять розетку в этом месте? Смеситель будет стоять в середине ванны (на фото внизу два отверстия).
Сообщение отредактировал Boom27 - 16.2.2015, 21:24 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
нет, нельзя, розетку (под защитой УЗО) разрешается в зоне 3, а это - не менее 60см от края ванной по горизонтали и/или 225см по вертикали...
как пример по зонам - рисунок ниже ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
неудачное место для котла, тем более для розетки..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
неудачное место для котла, тем более для розетки.. Угу... если вдруг рухнет - то прямо в ванну... и еще, бойлер висит - гдето в зоне I, и какой там IP оного... ХЗ... сам не помню... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
-------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А откуда такая интересная пояснительная схема ? С интернетов ![]() Просто наглядно представленные расстояния... ЗЫ или есть "там" недочеты? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 ![]() |
ЗЫ или есть "там" недочеты? Можно проверить с НД, но думаю что нет ) Спросил просто, может есть изданные такие НД с "веселыми картинками" )) -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Нельзя. Но если посмотреть на фото то вы наверное просто так спросили?))) Или всё таки перенесёте?))
А если не перенесёте то хоть шторкой что ли какой то оградите чтоб когда плескаться будете туда вода не брызгала. И обязательно УЗО на 10mA, ванну(если железная или чугунная) заземлите, и бойлер. НО не от PEN а от PE клемы в щитке этажном (если такая есть). ИМХО от PEN проводников вообще в квартире очень опасно что то заземлять в случае аварии даже УЗО не спасёт! Спасибо haramamburu за картинку, очень наглядно, взял себе на "вооружение". Сообщение отредактировал razread - 17.2.2015, 2:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну это чудо вообще устанавливал человек далекий от элементарных понятий электробезопасности. Здесь Вам дают грамотные советы, но я уверен: Вы все оставите так. Печально.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эта картинка из нерусских НТД. В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него. Но лучше делать по этой картинке, чем по нашим НТД.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну да. По РОССИЙСКИМ нормам - да. Запрета нет. Но здравомыслящие люди не опираются только на запреты НТД, но иногда и на здравый смысл.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но здравомыслящие люди ... ... жаль, что дизайнеры квартирных интерьеров не относятся к этой категории лиц...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нд с картинками ГОСТ Р 50571.11-96, просто картинки там не в перспективе, а в сечениях, но смысл тот же. И да, про раковины там нет, только про душевые кабины и ванны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен к вопросу об установке водогрея в зоне1... Осталось только обеспечить требуемый IPХ4, подводку питания прямо через стену или с потолка и дифзащиту.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
То, что требуется IPx4, не отменяет, что основная мера защиты в зоне 0,1,2 БСНН или ЗСНН. Вы же не собираетесь переделывать котел на 24В, а также по наличию разного оборудования в зонах написано в п.701.512.4
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.2.2015, 13:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него. неа... "где то там" говорится, что "над и под" - низзя... про расстояние действительно нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... написано в п.701.512.4 ... вероятно, речь всё же про 701.55? Для зоны 0 требования жёсткие и не на выбор, а все одновременно. Для зоны 1, полагаю, действует "или"... Если производитель аппарата гарантирует безопасность и в паспорте даст "добро" на зону "1" (ну мало ли... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я думаю, что производитель, который даст добро на зону 1 сделает оборудование для системы БСНН или ЗСНН т.к. розетку на 220 все равно в зоне 1 поставить нельзя. Всегда возможны специальные варианты, но на специальные варианты этот ГОСТ и не претендует.
Не сразу понял что вы имели ввиду при отсылке к 701.55. Да, если оно специально предназначено для установки в зоне 1, то можно ставить, но подключать нужно где-то в другом месте с соблюдением требований к проводкам в этих помещениях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 17:07 |
|
![]() |