Ситуация такая. В частном доме неделю назад было КЗ (ручки...), выбило цепочку автоматов. С тех пор начались проблемы - 1 раз в день выбивает автомат в щите на улице (тот что во владениях местного энергопоставщика). Они сменили 3Ф автомат B32 на C32, но проблемы только обострились, теперь выбивает раза 3 в день. При этом в доме ни один автомат не выбивает. Нагрузка ночью (когда чаще всего происходят срабатывания) - максимум в 5-6kW (теплонасос). Выбивает как правило после того, как долго поработает теплонасос (2-3 часа). Автомат вроде как не тёплый в этот момент, замерял IR термометром, но сейчас -5, хз на счёт этого...
Т.е. схема - улица C32 - 5 жильный на 10m2 - дом C20 - [внутрянка] Энерго говорит вызывай электрика, пусть смотрит дом. Электрики говорят раз не выбивает C20, то проблемы быстрее всего не в доме, а либо на линии дом - C32, либо в щите. Кабель лежит в земле под брусчаткой и никто там не ползал и рядом, да и его повредить механически при всём желании не смог бы. Изоляция в кабеле с 10м2 жилами, как я понимаю, плавиться начнёт при заметно больших токах, чем 32A. Перед тем как ещё раз звонить в энерго и вытягивать их на "объект", хотел посоветоваться со спецами, где вероятнее всего проблема? И если всё таки они меня отошлют с предложением копать кабель, можно ли его целостность как-то проверить менее брутальным способом? Сообщение отредактировал usego - 3.2.2015, 18:51 |
|
|
usego Выбивает автомат на улице (в доме все автоматы живы). Кто виноват и что делать? 3.2.2015, 18:47
Donh мегометр вам поможет. 3.2.2015, 19:01
Михаил Ник... Цитата(usego @ 3.2.2015, 18:47) Энерго го... 4.2.2015, 9:41
usego Цитата(Михаил Ник... @ 4.2.2015, 8:41) Пр... 4.2.2015, 10:35
prude Может короткое -проверить мегером или омметром
Мо... 4.2.2015, 11:02
-Mike- К выше сказанному советую ещё раз пройтись по всем... 4.2.2015, 17:02
Donh скорей всего при прокладке питающей линии дома в к... 6.2.2015, 0:36
usego Цитата(Donh @ 5.2.2015, 23:36) скорей все... 6.2.2015, 9:18
razread Цитата(usego @ 3.2.2015, 19:47) Кабель ле... 6.2.2015, 21:03
usego Продолжение и завершение (надеюсь) истории.
Вчер... 8.2.2015, 13:51
uvk2 А вот положили бы его в трубе, и не надо было весн... 8.2.2015, 19:48![]() ![]() ![]() |
|