Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска |
11.1.2015, 17:43
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
В общем заморочка такая, приехал только что с аварии... Линия 6 кВ питает подшефное СНТ, днем позвонил диспетчер с ПС, говорит на вашем фидере земля на одной фазе. Собрался, поехал смотреть... осмотрел линию 2 км, ТПшку, визуально никаких нарушений не видно ни на подстанции, ни на линии. Разомкнул РЛНД на ТПшке, позвонил диспетчеру: - "Земля осталась?" - "осталась"... Значит виновата линия.
Вопрос: как бы по-проще поискать прошитый изолятор? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Ixtim Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ 11.1.2015, 17:43
с2н5он шлейфа на линии есть? развязать, чтобы определить ... 11.1.2015, 17:58
Ixtim шлейфов нет, линия короткая... завтра буду продолж... 11.1.2015, 18:03
с2н5он как вариант если есть пирометр - стрельнуть, хотя ... 11.1.2015, 18:08
ez81 Как пирометр поможет если вл отключена? Определять... 11.1.2015, 19:35
с2н5он имел ввиду тепловизор
почему отключена? 11.1.2015, 21:08
stydent64 Пирометр на 6 метрах расстояния? Сомневаюсь. Может... 11.1.2015, 21:11
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 11.1.2015, 21:11) ...М... 11.1.2015, 21:28
ez81 Радиоприёмник вам в помощь на СВ или ДВ диапазоне ... 11.1.2015, 21:13
stydent64 Всё примитивно просто - электролаборатория. Есть у... 11.1.2015, 21:40
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 11.1.2015, 21:40) ... ... 11.1.2015, 22:06
stydent64 Цитата(Гость сочувствующий @ 11.1.2015, 22... 12.1.2015, 10:16
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 12.1.2015, 10:16) Знаю... 12.1.2015, 11:28
KIVOK ....Попробуйте по растиканию токов в грунте. Два... 11.1.2015, 22:25
с2н5он а в сетях кстати нет прибора для определения замык... 11.1.2015, 23:14
ez81 Р5-10 измеритель неоднородностей но он бесполезен ... 12.1.2015, 11:00
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 12.1.2015, 11:00) Р5-10 изм... 12.1.2015, 11:48
ez81 Могу поспорить и скинуть скан паспорта Р5-10,Р5-9-... 12.1.2015, 12:05
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 12.1.2015, 12:05) Могу посп... 12.1.2015, 12:34
Ixtim Капец в теме нафлудили ... Рассказываю оперативну... 12.1.2015, 16:43
ez81 Дайте знать о завтрашних результатах . 12.1.2015, 18:49
Roman D Старенький "Зонд" отчётливо показывает з... 12.1.2015, 19:41
Ixtim Всё, починили... Диагностика радиоприемником показ... 13.1.2015, 17:14
Roman D Цитата(Ixtim @ 13.1.2015, 16:14) Всё, поч... 13.1.2015, 19:54
Ixtim примерно такой... изоляторы у нашего - керамика 14.1.2015, 16:42
Roman D Цитата(Ixtim @ 14.1.2015, 15:42) примерно... 14.1.2015, 21:47
KVA Приборы "Волна", "Квант". Сам ... 28.1.2015, 11:24
Roman D Цитата(KVA @ 28.1.2015, 10:24) Приборы ... 28.1.2015, 11:51
KVA Один раз зимой искали целый день землю, не могли н... 28.1.2015, 14:11
Kolyda У заказчика своя воздушная ЛЭП 10 5 км. питается о... 10.2.2015, 3:42![]() ![]() ![]() |
|