|   Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска | 
|  12.1.2015, 18:49 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
				Дайте знать о завтрашних результатах .
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  12.1.2015, 19:41 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				Старенький "Зонд" отчётливо показывает замыкание на землю в ВЛ. Вот такой хренотенью тоже пользуюсь иногда.
				 Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2015, 19:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  13.1.2015, 17:14 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | 
				Всё, починили... Диагностика радиоприемником показала эффект, виновником оказался сам РЛНД, замена опорника с линейной стороны решила вопрос. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
				
				
				
			 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... | 
|   | |
|  13.1.2015, 19:54 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Всё, починили... Диагностика радиоприемником показала эффект, виновником оказался сам РЛНД, замена опорника с линейной стороны решила вопрос. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать. Вот такой РЛНД?   Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2015, 19:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  | 
|  14.1.2015, 16:42 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | 
				примерно такой... изоляторы у нашего - керамика
				
				
				
			 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... | 
|   | |
|  14.1.2015, 21:47 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | примерно такой... изоляторы у нашего - керамика Конкретно этот нашли "зондом" тридцатилетней давности - ну, и глазами опытного монтёра (двое слепых проползло раньше). -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  28.1.2015, 11:24 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934  | 
				Приборы "Волна", "Квант". Сам лично находил с их помощью.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  28.1.2015, 11:51 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Приборы "Волна", "Квант". Сам лично находил с их помощью. Квант плохо работает вблизи контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  28.1.2015, 14:11 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934  | 
				Один раз зимой искали целый день землю, не могли найти. Решил я тогда взять и опробовать новенький "Квант", пошел вдоль линии по снегу от РП. Прохожу мимо секционника (ВЛБ-6) стрелка начала зашкаливать. Все осмотрел, ничего не видно вроде. Вызвал ОВБ, открыли ВВ отсек, а там на дне отсека проводок с трансформатора тока к шине 6кВ прилип. Отключили, заземлили заизолировали и земля снялась. Контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта к счастью рядом не было на этой линии.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.2.2015, 3:42 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.2.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 8163  | 
				У заказчика своя воздушная ЛЭП 10 5 км. питается от  п/ст 35/10 Сетей. Летом, во время грозы, выбило. Сети Заказчика отключили и предложили устранить повреждение. У Заказчика, на отпайках через РЛНД, на этой ЛЭП сидела куча потребителей с воздушными и кабельными ЛЭП. От перенапряжения пробило два кабеля, хорошо хоть в муфтах - нашли,  восстановили. А вот на самой питающей ЛЭП найти оказалось тяжело. Сети к себе на п/ст не пускают, разговор простой - везите протокол, включим, а так ищите. Ходили под этой ЛЭП целый день и ничего. На другой день подогнали генератор на 20 квт, подключили лабораторию и я с ВВ лаборатории стал жечь, как кабель, благо трансформатор прожига мощный (перематывал его из старого ИОМа). И прожег в конце концов. Снова пошли по ЛЭП и нашли осколки изолятора, заменили, включили.  На той же ЛЭП перед самым Новым годом снова отключение. Заказчик волком воет - спасайте, солдаты в казармах померзнут, мороз под тридцать, а котельная на крохотном генераторе висит. Вдоль ЛЭП не пройдешь, снега под метр. Ну уже по той же методе - жечь лабораторией. Изоляция была меньше мегома на двух фазах. Жгли несколько часов - не подхватывает прожиг. Померили изоляцию - в норме стала, сама восстановилась. Выдали протокол, включили и вот уже больше месяца ЛЭП под напряжением. Так и не поняли что было... Сообщение отредактировал Kolyda - 10.2.2015, 3:46 | 
|   | |
|  | 
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 1:08 | 
|  | 
|   |