Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена эл.шкафа после пожара

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.1.2015, 14:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться.
У нас на производстве был пожар, в огне пострадал четырехсторонний строгальный станок. Эл.двигателя сильно не пострадали, их уже реанимировали, но вот шкаф и проводка сгорела, и что там стояло неизвестно. Теперь вопрос: "Нужно подключить восемь двигателей по 11 кВт каждый, какие подобрать пускатели, какой автомат, защита или что там еще в шкафу было. Плюс к восьми двигателям стоят еще два, один (7,5 кВт) будет подключен через частотный преобразователь, ко второму 1,5 кВт нужен реверс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Замена эл.шкафа после пожара   26.1.2015, 14:28
- - Костян челябинский   Эта работа достаточно сложная, нужно не только про...   26.1.2015, 15:36
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2015, 15...   26.1.2015, 19:50
- - Костян челябинский   Ну насколько я знаю четырехсторонников, простейшая...   26.1.2015, 20:01
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Костян челябинский @ 26.1.2015, 20...   27.1.2015, 5:21
|- - azaxratan   Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.1.2015, 5:21) ...   27.1.2015, 20:35
- - Костян челябинский   ОК, я понял вас. Тогда так. 1. Зарегистрироваться...   27.1.2015, 8:58
- - Sergei_D   это то что осталось Это то что было. Алгоритм на...   27.1.2015, 9:53
|- - Костян челябинский   Цитата(Sergei_D @ 27.1.2015, 11:53) Это т...   27.1.2015, 10:04
- - Гость сочувствующий   Сомневаюсь я, что удастся восстановить данный стан...   27.1.2015, 10:36
- - stydent64   Константин, ничего там страшного нет - с виду толь...   27.1.2015, 12:52
- - Михаил Ник...   Металлолом. Согласен с предыдущим, что вся механик...   27.1.2015, 15:02
- - Костян челябинский   Давайте так. Вы сначала консультируетесь с механик...   27.1.2015, 18:28
- - Гость сочувствующий   Интересно стало, вот что узнал об этом станке: ...   27.1.2015, 19:28
- - stydent64   Двигатели стоят односкоростные, если был разговор ...   27.1.2015, 22:29
|- - Костян челябинский   Цитата(stydent64 @ 28.1.2015, 0:29) А пер...   27.1.2015, 22:43
- - stydent64   Константин, всё одно сомнительно - слишком сложно....   27.1.2015, 22:50
- - Костян челябинский   Не, у нас и Краснодеревщик и Мистер Дорз и еще мно...   27.1.2015, 23:00
- - Sergei_D   Всем большой спасибо за предлогаемую помощь. Извен...   28.1.2015, 14:12
- - stydent64   Концевые выключатели, как и аварийные стоповые кно...   29.1.2015, 0:20
- - Sergei_D   Спасибо.   29.1.2015, 7:21
- - Костян челябинский   Сейчас вообще некогда, сломалась машина и нужно ее...   29.1.2015, 13:05
- - Костян челябинский   Ну вот набросал главную схемку. В схеме: F1-8,10 -...   30.1.2015, 16:22
- - Sergei_D   Нужно срочно уехать из города, до среды не будет, ...   1.2.2015, 9:37