Стоят автомат на16 вводной на 25 на счетчике 32 в электрощит твой на 40 делаем короткое замык вырубает все почему
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Токи кз высокие, селективности нет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Кроме номинальных токов автоматов, нужно указать вид защитной характеристики. Если она одинаковая, тогда причина как уже указали.
Возможно не верный подбор характеристик автоматов. Применяя различные характеристики, можно добиться селективности. Для начала, лучше измерить петлю фаза-ноль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
по номиналам автоматов селективность на лицо если все типа С, пргрузка автоматов выявит слабое звено, так как тип С может срабатывать эл. магнитный расцепитель от 5 до 10 I номинальных.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |