16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления.
Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание. |
|
|
17 Прокладка FRLS в стояке 22.1.2015, 19:13
Гость сочувствующий Здесь дело не в горючести основания, а в огнестойк... 23.1.2015, 5:19
Pantryk В шахте лифта - нельзя, это хозяйство лифтеров. По... 23.1.2015, 9:47
с2н5он а где про лифт? 23.1.2015, 10:13
Коляныч Вам нужно обеспечить требуемую огнестойкость по тр... 23.1.2015, 10:20
Pantryk Цитатаа где про лифт?
А что еще за шахта в жилом д... 23.1.2015, 10:42
17 Ну так я вроде и отделю. У меня правда получится т... 23.1.2015, 10:44
Коляныч Цитата(17 @ 23.1.2015, 10:44) Сертификат ... 23.1.2015, 12:25
Эл-Х Вообще, у нас в частности, к каждому потребителю к... 26.1.2015, 17:54