				16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления. 
			
			
					
		Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  23.1.2015, 5:19
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Здесь дело не в горючести основания, а в огнестойкости кабеля во время пожара. Если память не подводит, норма 180 минут.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.1.2015, 9:47
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				В шахте лифта - нельзя, это хозяйство лифтеров. По негорючим основаниям можно непосредственно прокладывать, но кабели противопожарных средств надо отделять от других сетей, если близко расположены.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.1.2015, 10:13
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				а где про лифт?
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.1.2015, 10:20
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269  | 
       
			
			 
				Вам нужно обеспечить требуемую огнестойкость по требуемому времени работы кабельной линии (в которую входят и кабель и изделия для его прокладки (лоток, труба,сетка и тп)) при пожаре. 
			
			
					
		Вопрос в том, будет ли сертификат на кабельную линию проложенную таким образом как хотите.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.1.2015, 10:42
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 Цитата а где про лифт? А что еще за шахта в жилом доме, если в стояках уже нет места? Сообщение отредактировал Pantryk - 23.1.2015, 10:42  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.1.2015, 10:44
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523  | 
       
			
			 
				Ну так я вроде и отделю. У меня правда получится такой расклад  
			
			
					
		- в гладкой трубе энергоснабжение - в гладкой трубе слаботочка - следом по бетону дымоудаление Ничего, что слаботочка между силовыми? В щитах для нее отдельный отсек, а дымоудаление вроде как и не в щитах идет, за ними. Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  23.1.2015, 12:25
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269  | 
       
			
			 Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону? Столкнулся с этим при разработке документации по ответственному объекту. Пожарник говорил, что должно быть заводом-изготовителем кабеля предоставлен сертификат на то, что при такой-то прокладке ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность кабеля такое-то время. Именно на кабельную линию, в составе которой сам кабель и несущая арматура. Искали мы эти сертификаты чтобы у нас гарантия была что всё пучком будет, и нашли только у одного производителя-если надо могу сказать у кого. они предоставляют сертификаты на каб линию выполненную кабелем в лотках, трубах и сетке. Сделал и заложил то что требовал пожарник. По поводу отличия сам думаю так, что при пожаре в огне оболочка кабеля несёт на себе определённые нагрузки, и иногда это повреждает сам кабель. Например в лотке изоляция кабеля лежит равномерно по всему лотку, плотно прилегает к его основанию, а при креплении скобами в местах скоб при пожаре может облупиться или нагреваться сильнее чем предусмотрено нормированными значениями. Соответственно выдержит меньшее время при пожаре. В общем, всё вытекает из испытаний производителями своих кабелей проложенных разными способами.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  26.1.2015, 17:54
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173  | 
       
			
			 
				Вообще, у нас в частности, к каждому потребителю касающегося пожарной безопасности - лифты, дымоудаление, пожаротушение - на этапе кладки предусматриваются отдельные каналы. Вроде как так из любимого СП31.. 
			
			14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод 
					
		забываем про жажду и голод  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.10.2021, 12:28
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2021 Пользователь №: 58968  | 
       
			
			 
				Здравствуйте, уважаемые форумчане.Вопрос по поводу frls.у меня в стояке на  9 этажей будет положен лоток перфорированный шириной 300мм и разделён перегородками на 3 отсека:Для силового стояка,для аварийных линий,для слаботочных линий.Могу ли я установить распаечные коробки для аварийного освещения на этажах внутри щита этажного?или же их необходимо вынести за его пределы?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 