Подключение в этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение в этажный щиток |
16.1.2015, 9:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
|
|
|
|
|
16.1.2015, 10:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Ух ты класный нолик (тот что обгоревший). На шашлык похож
|
|
|
16.1.2015, 11:02
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Фазный проводник подключать после автомата, т.е. слева на клеммах.
Состояние контакта между нулевым проводником и площадкой аварийное. Напишите заявление на срочную ревизию. Отдельного защитного проводника в линии к этому щиту не видно. Т.е. "земли" отдельной нет. Если сечение нулевого проводника 16 и более кв.мм. - тогда можно подключить к нему свой защитный проводник (земля по Вашему). Подключить лучше не на площадку, а через сжим, называемый "орех". Сечение нулевого РЕN-проводника около 16 кв.мм. (может 10, может 16), точнее по фото не определю. Можете уточнить у электрика, который придет устранять дефект. PS По последнему ГОСТу, разделять нули не на вводе в здание нельзя. |
|
|
16.1.2015, 11:21
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
То есть для того чтобы подключить новую проводку, мне нужно подключить:
1) Фазный провод к клеммам слева 2) Нуль рабочий к шине снизу 3) Нуль защитный к тому проводу, на котором обмотка оплавлена. Если неправильно, попавьте пожалуйста. |
|
|
|
|
16.1.2015, 11:21
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата PS По последнему ГОСТу, разделять нули не на вводе в здание нельзя. Ну так, а почему советуете присоединиться к нулю на этажном щите? |
|
|
16.1.2015, 11:28
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, Человеку который мало дружит с электрикой, опасно подключать через орех под напряжением.
|
|
|
16.1.2015, 11:34
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Alex85, ну если допустим не через орех, а просто к клеме добавлю кабель. Меня просто сама схема интересует (какой кабель к чему подключить).
|
|
|
|
|
16.1.2015, 13:00
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Pharaon, делая так вы рискуете сжечь технику всех соседей!
Делать это следует только при снятом напряжении! |
|
|
16.1.2015, 13:06
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Да уж, зацепи той дохлый ноль без снятого напряжения и привет линейное напряжение (380 В максимум) на приборах у соседей сверху.
|
|
|
16.1.2015, 13:19
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Что-то не пойму. На этаже шесть квартир, у всех электроплиты. Куда то всё-таки у людей провода подключены. Я просто хочу подключиться как все. Я не знаю какие из этих проводов мои, поэтому и не отключаю их, а хочу просто добавить в щиток новые. Старые заизолировать в квартире и спрятать.
Мой вопрос в том куда првильно подключить нуль рабочий и нуль защитный. Старые прода там уже подключены, но я не знаю какие именно мои. |
|
|
|
|
16.1.2015, 13:41
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, Если есть коврик резиновый и галоши - подстели и обязательно диэлектрический инструмент + перчатки, когда будешь сжим цеплять провода соседние не зацепи, а то повырубает все, что придется аварийку вызывать.
Сообщение отредактировал Alex85 - 16.1.2015, 14:13 |
|
|
16.1.2015, 14:29
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Alex85, спасибо, буду осторожен ) Я честно говоря уже менял провода под напряжением, сталкивался. На другой квартире. Но там не было электроплиты и я просто отключил старые фазу и ноль и на их место повесил новые кабеля.
А здесь мне получается надо три провода цеплять при том что я не знаю где расположены мои. Поэтому я сюда и обратился чтобы опытные люди подсказали куда правильно подключить. С фазой разобрался, а вот куда нули подключить ??? Оба нуля (рабочий и защитный) на шину ? |
|
|
16.1.2015, 14:39
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, Вообще рабочий на шину нужно, по поводу зануления не смогу дать совет. Вообще за это могут и руки оторвать и ноль может отгореть (хотя раньше только так и делали). Попробуйте занулить, но только от стояка, где провод потолще.
Сообщение отредактировал Alex85 - 16.1.2015, 14:41 |
|
|
16.1.2015, 14:46
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Pharaon, судя по вашим вопросам и ответам, я не советовал бы вам копаться в эл. щите: и сами можете пострадать и соседям проблем создадите. И хорошо ещё, если не дойдёт до смерти...
Пригласите электрика, заплатите ему и дальше живите спокойно. Я неоднократно сталкивался со "знающими людьми", которым после приходилось выплачивать соседям за испорченную технику на десятки тысяч рублей. А то, что когда-то был опыт работы под напряжением, то после единичной работы - его будет маловато, да и токи в щите большие - не успеете гукнуть, как всё будет кончено. |
|
|
16.1.2015, 15:45
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Pharaon, еще раз вам говорю: не крутите ничего под напряжением! ТЕМ БОЛЕЕ НУЛЕВОЙ ПРОВОДНИК! Контакт нарушится кратковременно, но этого хватит, чтоб от линейного напряжения погорело оборудование ваше и соседей на этаже!
|
|
|
16.1.2015, 15:52
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Ладно, если никто не хочет говорить как правильно подключить, то хотя бы скажите можно ли не заземлять электроплиту, а вместо этого повесить электроплиту, стиралку и водонагреватель на УЗО 63А + автоматы ?
|
|
|
16.1.2015, 15:57
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, На 63 узо все повесить нельзя, только по отдельности. Плита 32 ампера, стиралка и бойлер по 16. Если заземлять не будете, то узо обязательно.
|
|
|
16.1.2015, 16:04
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Alex85, спасибо !!! Так и поступлю !
|
|
|
16.1.2015, 16:26
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Pharaon, Можете сами посчитать какие автоматы нужны 1 Квт - 4 ампера.
|
|
|
16.1.2015, 16:37
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43539 |
Alex85, автоматы я уже посчитал. Мне непонятен момент с УЗО. У меня плита, стиралка и бойлер в сумме имеют мощность 11,5 кВт. Я думал 63 А УЗО должно хватить на эти 3 прибора. Или есть какие-то нюансы почему нельзя одно УЗО на несколько потребителей ставить ?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 9:42 |
|
|
|
|