авария в коттедже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
авария в коттедже |
| Гость_старый юз_* |
8.1.2015, 18:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение. Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V. Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован) |
|
|
старый юз авария в коттедже 8.1.2015, 18:12
Shturman1 Обрыв нулевого провода уже после ваших нормализато... 8.1.2015, 18:28
старый юз Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:28) Обрыв... 8.1.2015, 18:42
savelij® Первое, что приходит на ум, это обрыв нуля где-то ... 8.1.2015, 18:28
старый юз Цитата(savelij® @ 8.1.2015, 18:28) Первое... 8.1.2015, 18:47
220v-elektrik Цитата(старый юз @ 8.1.2015, 18:47) у пот... 9.1.2015, 14:19
Shturman1 Ну так поверить нужно не только нулевую шину, а вс... 8.1.2015, 18:46
Shturman1 если бы вы разрисовали всю вашу сеть можно было ук... 8.1.2015, 18:52
savelij® Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:52) если ... 8.1.2015, 19:35
Гость шкаф собран как обычно, что тут рисовать...
защит... 8.1.2015, 19:57
с2н5он есть возможность померять напряжение в розетках и ... 8.1.2015, 20:08
haramamburu Вот она.. обратная сторона медали... ТТ тобишь... 8.1.2015, 20:39
savelij® Цитатахотя последствия аварии впечатляют размахом.... 8.1.2015, 20:41
старый юз В розетках норма, столько, как и на выходе нормико... 8.1.2015, 20:41
Shturman1 Цитатапопадание молнии в конструкцию дома маловеро... 8.1.2015, 20:44
Гость Грозы вроде не было. Хотя место там крайне молниео... 8.1.2015, 20:50
savelij® Цитата(Гость @ 8.1.2015, 20:50) ...потому... 8.1.2015, 20:56
старый юз Подозреваю, все таки ноль в счетчике, буду настаив... 8.1.2015, 20:56
старый юз картинку нарисовал, что т не пойму как ее прикрути... 8.1.2015, 21:00
savelij® Скинуть на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
Вложен... 8.1.2015, 23:15
stydent64 Ко всем перечисленным: иноплетеняне и шаровая молн... 9.1.2015, 11:29
mr.energo Вы пишите, что у Вас установлены тиристорные стаби... 9.1.2015, 12:04
старый юз Выгорели потребители по двум фазам, причем на одно... 9.1.2015, 14:09
savelij® Цитата(старый юз @ 9.1.2015, 14:09) Эскиз... 9.1.2015, 14:28
mr.energo Цитата(старый юз @ 9.1.2015, 14:09) Выгор... 9.1.2015, 15:17
старый юз Цитата(220v-elektrik @ 9.1.2015, 13... 9.1.2015, 14:37
stydent64 "Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вер... 9.1.2015, 14:53
старый юз Цитата(stydent64 @ 9.1.2015, 13:53) ... 9.1.2015, 16:35
220v-elektrik ТС, сделайте уже подробное, нормальное фото электр... 9.1.2015, 16:53
stydent64 Ответ старый юз
Интересно бы посмотреть рукамы, гл... 9.1.2015, 16:59
старый юз когда буду на объекте, в следующий раз, фотки коне... 9.1.2015, 17:14
Pantryk Цитатазащита на Enext-ах защищает, понятно, относи... 9.1.2015, 17:44
старый юз Цитата(Pantryk @ 9.1.2015, 16:44) Непонят... 9.1.2015, 19:04
stydent64 "Чем дальше, тем страннее и страннее"(с)... 9.1.2015, 18:47
старый юз Цитата(stydent64 @ 9.1.2015, 17:47) ... 9.1.2015, 19:39
Гость По(тире или пробел?)сравнению с моим образованием ... 9.1.2015, 19:05
Shturman1 старый юз, а вот меня смущает приведенная вами схе... 9.1.2015, 19:53
старый юз цепляю рисуночек: подключение из инструкции к фант... 9.1.2015, 20:07
Shturman1 Цитатацепляю рисуночек: подключение из инструкции ... 9.1.2015, 20:17
старый юз не усекаю, в чем отличие? 9.1.2015, 20:29
Shturman1 Цитатане усекаю, в чем отличие?
да, действительно.... 9.1.2015, 20:36
Костян челябинский Цитата(Shturman1 @ 9.1.2015, 22:36) Ну и ... 9.1.2015, 20:42
Shturman1 Ёще бы можно посмотреть на качество соединения нул... 9.1.2015, 20:42
старый юз в следующий раз как там буду, напрягу рэсников сн... 9.1.2015, 20:44
Костян челябинский Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу... 9.1.2015, 20:49
старый юз Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 19... 9.1.2015, 21:09
Shturman1 Цитатано не успели отработать так быстро - не умею... 9.1.2015, 20:54
Костян челябинский Да я тоже про их быстродействие ничего не знаю. До... 9.1.2015, 20:56
Null Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные ... 9.1.2015, 21:16
старый юз Цитата(Null @ 9.1.2015, 20:16) Вбрасываю ... 9.1.2015, 21:19
ez81 Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему ес... 9.1.2015, 21:57
старый юз Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 20:57) Великое на... 9.1.2015, 22:07
Shturman1 ЦитатаВеликое наверное в простом,смотря на Вашу сх... 9.1.2015, 22:02
ez81 Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после сч... 9.1.2015, 22:24
старый юз Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:24) Вот потому... 9.1.2015, 22:37
ez81 Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы Став... 9.1.2015, 22:49
старый юз Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) Смысла в р... 9.1.2015, 22:53
старый юз Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) Смысла в р... 9.1.2015, 23:52
ez81 опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение ... 9.1.2015, 22:55
savelij® А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились... 9.1.2015, 23:57
старый юз Цитата(savelij® @ 9.1.2015, 22:57) А чего... 10.1.2015, 0:40
savelij® Не путаете ничего? Сам по себе варистор ничего не ... 10.1.2015, 2:32
старый юз Цитата(savelij® @ 10.1.2015, 1:32) Не пут... 10.1.2015, 11:56
Aleks_ старый юз - из паспорта
вариант - связаться с п... 10.1.2015, 6:28
ez81 Не успеет данный стабилизатор отработать ,да и ни ... 10.1.2015, 8:38
Pantryk ЦитатаСам по себе варистор ничего не защищает, он ... 10.1.2015, 10:13
старый юз Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 9:13) Вообще-... 10.1.2015, 12:20
Костян челябинский Вот смотрите, как работает разрядник при возникнов... 10.1.2015, 12:10
старый юз Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11... 10.1.2015, 12:34
Костян челябинский Цитата(старый юз @ 10.1.2015, 14:34) нужн... 10.1.2015, 12:37
старый юз Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11... 10.1.2015, 12:53
ez81 Костян Челябинский не согласен с Вами,опн он-же ва... 10.1.2015, 12:21
Костян челябинский ну то есть потом этот самый УЗО, АВ и прочее взвод... 10.1.2015, 12:26
старый юз Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11... 10.1.2015, 12:44
Костян челябинский Нуу, как то так конечно. А почему бы не включать н... 10.1.2015, 12:49
Pantryk Не стоит путать импульсные перенапряжения и длител... 10.1.2015, 13:11
старый юз Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 12:11) Не сто... 10.1.2015, 14:45
Pantryk Меня смущает то, что предлагается ставить УЗИП меж... 10.1.2015, 15:42
старый юз Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 14:42) Меня с... 10.1.2015, 16:35
Shturman1 Цитатапричем тут между фазами?
Но ведь при отгоран... 10.1.2015, 18:23
ez81 будет так при отсутствие повторного заземления в щ... 10.1.2015, 18:54
Shturman1 Цитатабудет так при отсутствие повторного заземлен... 10.1.2015, 19:04
старый юз Цитата(Shturman1 @ 10.1.2015, 18:04) дык ... 10.1.2015, 22:53
mr.energo Цитата(старый юз @ 10.1.2015, 22:53) так?... 11.1.2015, 0:27
старый юз Цитата(mr.energo @ 10.1.2015, 23:27) сейч... 11.1.2015, 16:43
старый юз Цитата(mr.energo @ 10.1.2015, 23:27) Нет.... 11.1.2015, 19:56
Pantryk При чем тут УЗИП при отгорянии нуля. Его минимальн... 10.1.2015, 21:27
savelij® Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 21:27) Максим... 10.1.2015, 21:36
ez81 Нужно понимать работу варистора,они бывают на разн... 10.1.2015, 21:53
savelij® ez81, если тезис про работу варистора мне..., то з... 10.1.2015, 22:10
ez81 не, не для Вас, для общего развития. принцип РВО и... 10.1.2015, 22:29
Из России Хотите поставить разрядники-поставьте.
Пользы, дум... 11.1.2015, 20:51
mr.energo Кстати, а Вы не рассматривали вариант, что обрыв н... 11.1.2015, 21:42
старый юз Цитата(mr.energo @ 11.1.2015, 20:42) Кста... 11.1.2015, 21:54

savelij® Цитата(старый юз @ 11.1.2015, 21:54) Хоче... 11.1.2015, 22:02
старый юз Цитата(mr.energo @ 11.1.2015, 20:42) Кста... 11.1.2015, 22:44
220v-elektrik Тестировал украинское реле, купленное на барбашовс... 11.1.2015, 23:33
Гость сочувствующий Уважаемый Гость_старый юз_*! Может стоит обрат... 12.1.2015, 0:16
Гость сочувствующий В дополнение к возможным вариантам защит, смотреть... 12.1.2015, 0:37
Pantryk ЦитатаНу вот... а чуть ранее Вы варистору приписал... 12.1.2015, 0:58![]() ![]() ![]() |
|