Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Господа, помогите с РПН РНТА

CeBePII
сообщение 25.12.2014, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2014
Пользователь №: 43199



Господа, прошу помощи. АТ 55/27,5 кВ однофазный. После ремонта контактора данного РПН появилась проблема. А именно, замена пары сгоревших контактов со средних положений (ибо РПН работает только в одном положении). Все обратно поставили, но теперь не проходят омики на испытаниях. Ах все нормально, а ах и Аа показывает значения порядка 120 Ом. Хотя, по предыдущим испытаниям, там меньше 1 Ом. Что это может быть? Собрали то все верно, но что может давать такое сопротивление?
Очень срочно, в связи с окончанием года