В продаже имеются автоматы Legrand серии DX и LX. Цена отличается почти в два раза. Надписи все одинаковые, допустим автомат 3-полюсный DX С 40А, 400V, [6000] в рамочке, [3] в рамочке. LX абсолютно все тоже самое.
Есть ли какой-то смысл переплачивать за серию DX, если автоматы и УЗО свыше 63А [6000]использоваться не будут. Подозреваю, что DХ будучи более крутой серией, имеет в ассортименте автоматы 100А и более, [10000] и более (макс. ток), а также пластиковая прозрачная крышечка для надписи, ну и там исполнительные устройства совместимые по габаритам, дизайну и рычажкам сбоку. Всё это нужно, конечно, но если вот так просто используешь Автоматы+УЗО - есть ли отличия от LX, ведь заявленные характеристики те же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 23.10.2007, 18:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день
Цитата(Brill @ 18.10.2007, 21:07) *
Есть ли какой-то смысл переплачивать за серию DX,

Ну прямо как реклама стирального порошка "Дося". В каталоге фирмы Legrand не удалось обнаружить автоматы серии LX. Подозреваю, что имеются ввиду автоматы серии LR. Если это так, то сообщаю, что по имеющися агентурным данным эта серия выпускается маленьким свечным заводиком, открытым фирмой Legrand на территории целиком и полностью демократической Польши. Оценивая сей факт, долго и мучительно вспоминал: а что же ещё такого ценного, кроме достаточно вкусного (ну, на мой взгляд) хрена, выпускет указанное государство. Поэтому о целесообразности замены серии DX на LR судить только Вам. Не забывайте, что аппарат защиты- не стиральный порошок, и кроме испорченных брюк можно подпортить кое что еще.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2007, 9:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



LR и позиционируется официально как эконом класс.
У Шнейдера есть "домовой", у АВВ есть 231R...

Посмотрел в каталог, есть DX со словом Стандарт. там характеристики как у LR
Без слова Стандарт по МЭК 60947-2 откл.способн. 10кА. У других (D и h) еще лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 24.10.2007, 9:41
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Brill резюмирую : DX - это индустриальная серия , а LR - "домашняя" icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2007, 10:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Продавцам домашних серий всегда задаю один вопрос:
Мое жилье в старом фонде на 1-м этаже. От подьезда до ТП 5-6 метров. В ТП ТМГ600. У Вас совесть есть навяливать мне домой автомат с 4500 или даже 6000 в прямоугольничке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 25.10.2007, 13:13
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Олега
Цитата
Продавцам домашних серий всегда задаю один вопрос:

продавцы порой сами не осознают : что и для чего они продают icon_smile.gif приходится им устраивать ликбез , естественно при наличии свободного времени , желания и печати интеллекта на лице оных icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.10.2007, 18:28
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Вот мы тут расшумелись, а виновник торжества (т.е. автор темы)- он, вообще-то, в зале? Ту ли серию автоматов он имел ввиду?
Все сказанное выше по-моему- по делу. Есть, однако, ряд вопросов- "меня терзают смутные сомненья..."
1. Конечно все задачи решаются в осях "цена- качество", короче- все по деньгам. Однако самые бюджетные наверное все-таки ИЭК icon_smile.gif. Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации серии LR? Имеются ли данные по отказам или другим характеристикам надежности?
2. Я обратился к нашим поставщикам по этому поводу и получил весьма расплывчатый ответ, что "уж если ты захотел, то мы тебе их продадим. Но ты сам вроде взрослый- должен понимать про бесплатный сыр."
3. Сыр не совсем бесплатный- в среднем каждый прибор дешевле серии DX всего рублей на ~50.
4. В родном (франкоязычном) каталоге серия LR почему-то не сыскалась, а найдена только в русскоязычном издании, что также настораживает.
5. Почему-то не обнаружил ДА на ном. ток 16А- тоже как-то непонятно. Как быть с розеточными группами?
Ну а в остальном наверное можно применять по мере необходимости.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 27.10.2007, 19:20
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Victor195002
Цитата
Почему-то не обнаружил ДА на ном. ток 16А- тоже как-то непонятно. Как быть с розеточными группами?

действительно , пересмотрел два PDF-каталога по LR-серии (на русском) и тоже не нашёл ДА меньше 25А


--------------------
Вернуться в начало страницы