Мобильный жилой кунг имеет возможность на стоянке питаться от внешней сети 220В. Внешняя розетка 3-х контактная, питающий фидер 2-х проводный (ПВС 2*6), вилка для включения во внешнюю сеть 2-х контактная. Внутренняя разводка выполнена по схеме TNS медью сечением 1,3 кв.мм.(измерено). Питание с внешней розетки идет через модуль "Kopp RCB B13-0.03". Судя по надписям и рисункам модуль защищает от утечки переменного и пульсирующего токов, отключающая способность 10 кА, правая верхняя клемма промаркирована "N", нижняя допустимая температура "-25", по штрихкоду изготовлен во франции.
Проверка данного модуля показала его неисправность. Сначала он был в заклинившем положении ВЫКЛ, после применения силы флажок стал двигаться, но при взводе автомата происходит срыв механизма в положение ВЫКЛ. Помогите идентифицировать модуль (УЗО или дифавтомат) и рассейте сомнения по поводу его возможностей по защите персонала в случаях: 1. снижения питающего напряжения (персонал из-за отсутствия приборов контроля обнаружить это не в состоянии, свет в кунге на вторичке 12В (аккумулятор) 2. обрыва нуля 3. переворачивании 2-х контактной вилки фидера = смене фазы и нуля местами. Несмотря на заявление поставщика о сборке кунга в Германии реализация защиты от поражения током кажется мне несерьезной, да и монтаж больше похож на самопал. Хотелось бы иметь надежную защиту в т.ч. и от пониженного / повышенного напряжения. Можно было бы реализовать это на контакторе/пускателе со своим блоком управления, но допустимо ли их использовать вместо вводных устройств? Сообщение отредактировал SM2014 - 8.12.2014, 0:50 |
|
|
SM2014 Защита мобильного жилого модуля 8.12.2014, 0:33
ZavGar Цитата(SM2014 @ 8.12.2014, 0:33) Внешняя ... 8.12.2014, 11:38
SM2014 Спасибо за оперативный ответ и ценную инфу!
Ц... 8.12.2014, 12:38
ZavGar Цитата(SM2014 @ 8.12.2014, 12:38) Подойде... 8.12.2014, 17:03
SM2014 Цитата(ZavGar @ 8.12.2014, 17:03) В интер... 8.12.2014, 23:13
FRAER SM2014, розетку заменить на силовой разъем, которы... 8.12.2014, 16:34
SM2014 Цитата(FRAER @ 8.12.2014, 16:34) SM2014, ... 8.12.2014, 22:55
haramamburu Цитата(FRAER @ 8.12.2014, 16:34) Для моби... 8.12.2014, 23:04
FRAER SM2014, кунг ваш "в полях" бывает? Там г... 9.12.2014, 8:37
SM2014 Цитата(FRAER @ 9.12.2014, 8:37) SM2014, к... 9.12.2014, 21:57
Гость сочувствующий Интересно стало, можно ли для данного объекта руко... 9.12.2014, 9:09
haramamburu Именно так и есть. 9.12.2014, 10:20![]() ![]() ![]() |
|