Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В , Наводка, Коаксиальный кабель | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В , Наводка, Коаксиальный кабель | 
	 
	 
			
			  19.11.2014, 17:34
			
				 Сообщение
					#21
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 
				Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите
				 
			
			Сообщение отредактировал ez81 - 19.11.2014, 17:36 --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  19.11.2014, 20:11
			
				 Сообщение
					#22
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Цитата тогда получается нужно будет использовать схему справа ??? Нельзя, ибо она абсолютно не верна.А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 1:35
			
				 Сообщение
					#23
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				ez81, savelij® Спасибо за то что помогаете !!! Огромное Уважение !!!  
			
			
					
		Цитата Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите - то есть схема должна выглядеть вот так ? все верно ? ![]() Цитата А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог - при подключении РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (прочитал что это устройство назыавается так ...) схема будет выглядеть так (понимаю что в автоматах 10 и 16 фаза должна приходить сверху ... по крайней мере у меня так было ... однако общий принцып верен или нет ???)? все верно ? данная схема правильна с вашей точки зрения ? ![]() Заранее огромное спасибо за вашу помощь !!! Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 1:39  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  20.11.2014, 8:43
			
				 Сообщение
					#24
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  20.11.2014, 9:01
			
				 Сообщение
					#25
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  20.11.2014, 9:17
			
				 Сообщение
					#26
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 9:54
			
				 Сообщение
					#27
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость! Есть национальные особенности слуховых восприятий --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  20.11.2014, 13:23
			
				 Сообщение
					#28
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				ez81 Спасибо за помощь и долю юмора !!! Уважение !!!  
			
			
					
		Цитата Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость!  Цитата -Есть национальные особенности слуховых восприятий - Вчера почитал про скачки напряжения ... у меня до этого (при старой проводке) выходил из строя двигатель холодильника, а так же очень часто происходило такое явление - (плазменный тв то выключался на пару секунд и затем снова включался ... достаточно часто - по несколько раз в день). после проведения новой медной электропроводки холодильник стал работать заметно лучше (промежутки отдыха у него стали дольше ...) а плазменный тв выключаться стал пару раз в неделю ... Все эти явления описанные выше (со знанием устройства считка Честно говоря схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ я понял лучше с контактором наверно не разберусь (и тем более цена почти одинаковая). На ваш взгляд применение РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ в моем случае спасет меня от скачков напряжения описанных выше ??? может есть что то что вы бы в моей ситуации еще бы посоветовали ??? Заранее огромное спасибо !!! Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 13:24  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 14:55
			
				 Сообщение
					#29
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 
				Контактор отпадает,что Вам понятно то и устанавливайте. Насчет плазмы если скачки составляют доли секунды то он этого замечать не должен, возможно есть неисправность в самом тв (блок питания).И вопрос как Вы заметили нестабильность сети напряжения,И еще об этом нуно сообщать в управляющую компанию,возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. В заключение в каком городе проживаете?
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 15:07
			
				 Сообщение
					#30
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				ez81 Спасибо, уважение !!!  
			
			
					
		Цитата В заключение в каком городе проживаете?  - Ярославль На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика) Заранее огромное спасибо !!!  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  20.11.2014, 15:34
			
				 Сообщение
					#31
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534  | 
       
			
			 
				Конечно установите  для этого их прямое назначение защищать , и приболтите отдельно РЕ.(а в Ярославле все-же язык русский преобладает   
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 15:54
			
				 Сообщение
					#32
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 Цитата (а в Ярославле все-же язык русский преобладает) - в некоторых районах преобладает феня ... от этого незнание отдельными личностями своего родного языка  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 22:34
			
				 Сообщение
					#33
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				savelij® если можете ответьте и вы пожалуйста ... 
			
			
					
		На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика)  | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.11.2014, 23:46
			
				 Сообщение
					#34
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Есть национальные особенности слуховых восприятий Если на гуглофоне не получается осуществить поиск голосом по команде "О'кей Google" ... тренируйте дикцию... если можете ответьте и вы пожалуйста ... Ну пожалуй, на трижды заданный вопрос стоит попытаться ответить... На мой взгляд, любое реле контроля напряжения спасёт технику при опасном превышении напряжения в сети. Я уже предложил проверенный вариант с УЗМ51, рассуждать о реле, которые я в руках не держал... мне не очень интересно... Кстати, о птичках... Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума: Цитата Запрещается: 
				
				
				
			... - составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур); ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 1:18
			
				 Сообщение
					#35
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				savelij® Спасибо за ответ !!! Уважение !!! 
			
			
					
		Цитата Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума - форуму навредить не хотел - это получилось произвольно (вставлял из текстового редактора) Всем удачных ремонтов Считков  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 21:59
			
				 Сообщение
					#36
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  | 
       
			
			 
				Рано он успокоился. Потому что  
			
			Цитата возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. А вы ему насоветовали PEN разделять в ЩЭ.
				
				
				
			-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 22:03
			
				 Сообщение
					#37
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Вообще то, автору посоветовали, как поставить защиту, а уж делать ревизию щитка и всей домовой сети... это не к нему...  
			
			На то есть специально обученные (встречаются) люди. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 22:20
			
				 Сообщение
					#38
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  | 
       
			
			 
				А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах?
				
				
				
			 
			
			-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 22:27
			
				 Сообщение
					#39
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Да уж.... Разве что, техника цела останется... 
			
			Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца. Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 23:47
			
				 Сообщение
					#40
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520  | 
       
			
			 
				uvk2, savelij® Приветсвую !!! Уважение что вам не безразлична моя судьба !!! 
			
			
					
		Цитата А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах? Цитата -Да уж.... Разве что, техника цела останется... Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца. Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения. 1 вопрос Правильно ли я понимаю что при отгорании нуля Реле контроля напряжения спасет мою технику и она не сгорит, но есть возможность что появится потенциал на корпусе - то есть если я возьмусь за корпус холодильника и за батарею то я могу стать проводником 2 вопрос на ваш взгляд есть ли какой нибудь способ (или прибор) который спасет меня от вышеописанной ситуации ? или этот способ сопряжен с лазанием в общеквартирный щиток ? Заранее огромное спасибо !!!  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 