Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Установка гасителей вибрации , С одно строны пролёта или с двух

YUKKL
сообщение 12.11.2014, 10:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 42447



Пасантре, объясните олуху можно ли в пролёте вл выше 35 кВ гаситель вибрации ставить только с одной строны пролёта. в ПУЭ7 п. 2.5.85. сказано "Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета." А в СО 34.20.264-2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧАСТОТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВП И УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВУ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ пункт 3.2 сказано " В зависимости от длины пролетов и тяжения проводов (тросов) гасители вибрации устанавливаются на проводах с обеих сторон пролета либо только с одной стороны.
Односторонняя установка гасителя допускается в следующих случаях:
- в пролетах длиной менее 150 м независимо от значения механических напряжений в проводах (тросах); при этом не допускается односторонняя установка гасителей, если трасса ВЛ проходит по местности категории 1;
- в пролетах длиной 150-200 м, если расчетное механическое напряжение в проводах (тросах) при среднегодовой температуре не превышает значений, указанных в таблице 5.".

То есть по ПУЭ гасители надо ставить с обоих сторон пролёта а по СО можно и с одной. что здесь привалирует ПУЭ или СО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.11.2014, 14:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



В данном случае СО правильнее. Бывает, что один пролет вообще метров пятьдесят, а в другую сторону 300 метров, зачем вешать на короткий пролет, что там гасить?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2014, 15:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с другой стороны СО - стандарт организации, т.е. ПУЭ как бэ рулит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.11.2014, 17:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Имхо, чтобы "никого не обидеть" нужно ставить с обоих сторон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.11.2014, 21:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Я, кстати, неправильно вопрос понял сначала, ответил "не в кассу" и не про то.
Правда, все равно, СО тут бы принял к сведению, хоть и ПУЭ, конечно, главнее.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему