Пасантре, объясните олуху можно ли в пролёте вл выше 35 кВ гаситель вибрации ставить только с одной строны пролёта. в ПУЭ7 п. 2.5.85. сказано "Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета." А в СО 34.20.264-2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧАСТОТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВП И УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВУ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ пункт 3.2 сказано " В зависимости от длины пролетов и тяжения проводов (тросов) гасители вибрации устанавливаются на проводах с обеих сторон пролета либо только с одной стороны.
Односторонняя установка гасителя допускается в следующих случаях: - в пролетах длиной менее 150 м независимо от значения механических напряжений в проводах (тросах); при этом не допускается односторонняя установка гасителей, если трасса ВЛ проходит по местности категории 1; - в пролетах длиной 150-200 м, если расчетное механическое напряжение в проводах (тросах) при среднегодовой температуре не превышает значений, указанных в таблице 5.". То есть по ПУЭ гасители надо ставить с обоих сторон пролёта а по СО можно и с одной. что здесь привалирует ПУЭ или СО? |
|
|
|
|
14.11.2014, 14:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В данном случае СО правильнее. Бывает, что один пролет вообще метров пятьдесят, а в другую сторону 300 метров, зачем вешать на короткий пролет, что там гасить?
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
14.11.2014, 15:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с другой стороны СО - стандарт организации, т.е. ПУЭ как бэ рулит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.11.2014, 17:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Имхо, чтобы "никого не обидеть" нужно ставить с обоих сторон
|
|
|
|
|
14.11.2014, 21:27
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Я, кстати, неправильно вопрос понял сначала, ответил "не в кассу" и не про то.
Правда, все равно, СО тут бы принял к сведению, хоть и ПУЭ, конечно, главнее. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 18:24 |
|
|
|
|