Addax и NMS | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Addax и NMS | 
	 
	 
			
			  2.10.2014, 20:51
			
				 Сообщение
					#61
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Давай доступ , посмотрю
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  6.11.2014, 21:46
			
				 Сообщение
					#62
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465  | 
       
			
			 
				Что то не пойму, в 623 версии не могу найти где архивировать старые данные по показаниям счетчиков, может в конфигураторе где галочку поставить надо?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  7.11.2014, 8:58
			
				 Сообщение
					#63
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Можно посмотреть. 
			
			При Вашем объёме объектов,архивирование показаний не актуально. Архивируйте базу данных и этого достаточно. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  7.11.2014, 15:43
			
				 Сообщение
					#64
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465  | 
       
			
			 
				У меня на сайте при выводе показаний нет ограничения по датам и поэтому выводится весь список который есть в базе. Со временем получается очень большая таблица. Поэтому я раз в сезон архивирую старые показания. Но в новой версии эту опцию потерял!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  7.11.2014, 18:21
			
				 Сообщение
					#65
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Я забыл что у Вас ещё аппач работает!. 
			
			Давайте вечером в часов 9 по Киевскому времени подключусь.Логин и пароль в личку или на аська --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  9.11.2014, 16:12
			
				 Сообщение
					#66
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Кто то писал , что пользователь в Addax (не администратор) не может мониторить Отложенные запросы ? 
			
			Я разобрался в проблеме и могу помочь !!! --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.11.2014, 11:41
			
				 Сообщение
					#67
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 У меня ругается на структуру файла , формат txt сложен правильно , до обновления до версии 555 всё работало Разобрался. Кто знает , что такое Group Import в Addax ? --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  18.11.2014, 8:57
			
				 Сообщение
					#68
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476  | 
       
			
			 
				Доброго времени суток  
			
			
					
		кто знает из за чего может выскакивать ошибка "phase error 0" (в документации написано "найдена ошибка в фазе" - как это понимать  | 
	
 
 | 
	|
			
			  18.11.2014, 10:21
			
				 Сообщение
					#69
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Понимать это очень просто . 
			
			Едете к маршрутизатору , проверяете напряжение на всех фазах и последоватьльность чередования фаз. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  19.11.2014, 11:25
			
				 Сообщение
					#70
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291  | 
       
			
			 Кто знает , что такое Group Import в Addax ? Мне обяснили это вот так (но я сам не пробовал). Надо сделать экспорт в НМС, там группы будут цыфрами обозначены. А потом эту группу импортовать в СИМС. Структуру вот такую: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <Root> <Group Name="\2222"> <Dev id="10101646"/> <Dev id="10101706"/> <Dev id="10108869"/> </Group> </Root> Сообщение отредактировал РоманК - 19.11.2014, 11:26  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  19.11.2014, 11:37
			
				 Сообщение
					#71
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				РоманК,  Спасибо .Это получается для переноса с NMS. 
			
			Не понятная реализация , устройства с NMS всё равно попадут в Addax. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 16:51
			
				 Сообщение
					#72
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995  | 
       
			
			 
				Наконец то перешли на SIMS 6. 
			
			
					
		Поставили SIMS 6, NMS, RR+. При установке ошибок не было. В NMS создал HDLC GSM канал с дозвоном на маршрутизаторы, но звонки не проходят. Вот лог HDLC_FFFFFF0A_141121.log 21/11/14 15:41:48.578 *** Starting SMS Channel (Timeout = 08:18:12) *** 21/11/14 15:41:56.593 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv: 21/11/14 15:41:56.593 1. 21/11/14 15:41:56.593 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000 21/11/14 15:41:56.703 *** Start initializing GSM modem... 21/11/14 15:41:59.718 Error sending command ''. Error code = C00005B4 21/11/14 15:42:02.734 Error sending command 'ATE0Q0V1'. Error code = C00005B4 21/11/14 15:42:13.765 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv: 21/11/14 15:42:13.765 1. 21/11/14 15:42:13.765 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000 21/11/14 15:42:13.875 *** Start initializing GSM modem... 21/11/14 15:42:16.890 Error sending command ''. Error code = C00005B4 21/11/14 15:42:19.906 Error sending command 'ATE0Q0V1'. Error code = C00005B4 21/11/14 15:42:30.937 *** WaitForCommand on command AT+CMGF?~ recv: 21/11/14 15:42:30.937 1. 21/11/14 15:42:30.937 2. errcode = C00005B4, TimeOut = 3000 И так до бесконечности... Понятно, что система до модема достучаться не может. Модем WAVECOM, установлен в системе как стандартный на 33600. На опросы отвечает: ATQ0V1E0 - OK AT+GMM - MULTIBAND 900E 1800 AT+FCLASS=? - +FCLASS: (0,1,2) AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ATI1 - OK ATI2 - OK ATI3 - 663c00gg.FSU002 1961896 122407 14:45 ATI4 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008 +CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1 +SPEAKER:1 +ECHO:0,127 &C:1 &D:2 %C:0 +IPR:115200 +ICF:3,4 +IFC:2,2 ATI5 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008 +CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1 +SPEAKER:1 +ECHO:0,127 &C:1 &D:2 %C:0 +IPR:115200 +ICF:3,4 +IFC:2,2 ATI6 - DATA RATES: AUTOBAUD,300,1200,1200/75,2400,4800,9600,14400 DATA MODES: T/NT,ASYNCHRONOUS FAX CLASS: 1,2 ATI7 - SPEECH CODINGS: FR,EFR,HR,AMR Перед этим стоял Rootrouter 6, связь работала. 21/11/14 00:00:00.203 *** Start initializing GSM modem... 21/11/14 00:00:03.234 Error sending command ''. Error code = C00005B4 21/11/14 00:00:03.734 'ATZ' - OK 21/11/14 00:00:06.093 'AT&F E0 Q0 V1' - OK 21/11/14 00:00:06.437 'AT+CGMI ' - WAVECOM MODEM OK 21/11/14 00:00:06.546 'AT+CPIN? ' - +CPIN: READY 21/11/14 00:00:06.546 'AT &D2 &C1 &S0' - OK 21/11/14 00:00:06.671 'AT+CMEE=1; +CR=0; +CRC=1' - OK 21/11/14 00:00:06.781 'AT\N0' - OK 21/11/14 00:00:06.906 'AT+CBST=7,0,1' - OK 21/11/14 00:00:07.015 'AT+CMGF=0' - OK 21/11/14 00:00:08.140 'AT+CNMI=2,0,0,0,1' - OK 21/11/14 00:00:08.750 *** Outgoing connection *** 21/11/14 00:00:08.750 ATD+7******* 21/11/14 00:00:32.781 ATD+7******* answer = CONNECT 9600 21/11/14 00:00:32.781 We are connected... 21/11/14 00:00:33.000 -> Outgoing connection established 21/11/14 00:00:33.109 0 <- Handshake Вот что бросилось в глаза. Различные команды у RR6 и RR+ command 'ATE0Q0V1' у RR+ против 'AT&F E0 Q0 V1' - OK - у RR6 и ATQ0V1E0 - OK - при опросе модема Кто знает, подскажите как это вылечить? HDLC.ini по умолчанию, sms-ки нужны, но до них и не доходит вроде...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 17:23
			
				 Сообщение
					#73
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 17:33
			
				 Сообщение
					#74
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995  | 
       
			
			 
				SIMS 5.4 работал на бердстеп, без NMS  
			
			
					
		rootrouter установили в его папку RootrouterPlus старый RR просто отключили из загрузки и сервисы  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 18:24
			
				 Сообщение
					#75
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Давайте свой  файл HDLC.ini
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.11.2014, 18:32
			
				 Сообщение
					#76
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476  | 
       
			
			 
				в RootRouterPlus.v.6.1.0.33. надо поставить patch.3.5 или используйте  gprs (нужен статический ип) 
			
			
					
		________________________________________________________________________________ ______________________ yuoras вы сталкивались с проблемой чтобы счётчики(даже ближайшие на расстоянии 5 метров ) переставали давать показания, что за помехи такие могут быть в сети , что читает 1 из 4 рядом расположенных с РТР счётчиков (не говоря о других) трансформатор в порядке перекоса нет Сообщение отредактировал Boris123 - 21.11.2014, 18:38  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.11.2014, 0:01
			
				 Сообщение
					#77
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995  | 
       
			
			 Давайте свой  файл HDLC.ini файл приложил... to Boris123 патч 3,5 установлен 
	Прикрепленные файлы
	
 
 | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.11.2014, 10:40
			
				 Сообщение
					#78
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 
				Boris123, Причём тут АТ комманды модема к обновлению рутроутера,которое влияет больше долей на гпрс. 
			
			keen.gaff, Напишите полную модель Вашего модема и скрин с NMS по настойкам каналов связи!! keen.gaff, Попробуйте вот это и обязательно проверьте точно стоит ли COM порт в NMS. У Вас живой Сом порт или через USB -COM ? 
	Прикрепленные файлы
	
 
--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.11.2014, 12:52
			
				 Сообщение
					#79
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654  | 
       
			
			 rootrouter установили в его папку RootrouterPlus старый RR просто отключили из загрузки и сервисы Вот это конечно зря. Надо было всё удалить ,а новый RootrouterPlus установить --------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.11.2014, 16:18
			
				 Сообщение
					#80
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995  | 
       
			
			 
				[attachment=35904:ChannelCFG.jpg]Старый RR6 снес, новый переустановил, ни всякий случай. 
			
			
					
		С Вашим HDLC.ini тоже самое, нет связи с модемом. Модем подключен к COM1 физически. Точное название модели сейчас не скажу, но очень похож вот на этот FSU002-431 V6.63C I3.11 ![]() скриншот NMS конфигуратор каналов заодно Сообщение отредактировал keen.gaff - 22.11.2014, 16:20  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 10:30 | 
| 
 | 
	
| 
 |