Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соединение искуственного заземлителя с ГЗШ здания

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 31.10.2014, 15:29
Сообщение #1





Гости






Обрисую ситуацию:
Имеется блочно-модульная котельная состоящая из металлических конструкций (металлические конструкции непрерывно связаны между собой сваркой).
В блочно-модульной котельной установлен Щит ВРУ запитываемый от ВЛ-0,4 кВ.
Для блочно-модульной котельной предусмотрен искуственный заземлитель для заземления РЕN проводника на вводе в электроустановку согласно ПУЭ 7 изд. п.1.7.102 т.к. защитная мера при косвенном прикосновении автоматическое отключение питания
Заземлитель состоит из металлических прутков (вертикальные заземлители) и металлическое полосы (горизонтальный заземлитель), в свою очередь металлическая полоса также служит как заземляющий проводник связывая заземлитель с ГЗШ здания (ГЗШ является РЕ шина в щите ВРУ - медная), но связывает не на прямую а вот таким способом от заземлителя металлическая полоса идет на металлоконструкцию здания, там сваривается с ней, затем металоконструкция здания служит как заземляющий проводник, затем в близи от ВРУ на металлическом каркасе здания предусматривается болтовое соединение и от болтового соединения проводом медным соединяется каркас здания с ГЗШ в ВРУ. Получается такой разнородный заземляющий проводник (металлическая полоса - металлический каркас здания - провод медный). По сечениям стали и меди все выдержено согласно ПУЭ.
От инспектора Ростехнадзора пришло замечание что такое соединение заземлителя искуственного с ГЗШ здания не допустимо так как нарушается пункт 1.7.144 ПУЭ в котором говорится что: "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."
В личном общении инспектор говорит что металлический карка здания является открытой проводящей частью и следовательно при включении его в цепь последовательно нарушается данный пункт.
Хотя согласно п. 1.7.121 металлический каркас здания относится к сторонним проводящим частям а следовательно он не подпадает под действие пункта 1.7.144.
Подскажите кто прав в данной ситуации? Возможно есть какие то другие нормы запрещающие использование металлического каркаса здания в качестве заземляющего проводника.
Предпологаю если мои доводы не будут иметь силы проложить дополнительно от места ввода заземляющего проводника (стальной полосы) в здание медный провод непосредственно до ГЗШ в щите ВРУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Соединение искуственного заземлителя с ГЗШ здания   31.10.2014, 15:29
- - Shturman1   ИМХО инспектор прав, потому что металический карка...   31.10.2014, 15:45
- - Transformator   Цитата(Гость_Владимир_* @ 31.10.2014, 15...   31.10.2014, 16:33
- - Гость   Shturman1, вопрос тогда такой а если я металлическ...   31.10.2014, 16:35
- - Shturman1   Transformator, вы используете не ту норму. Автор т...   31.10.2014, 17:02
|- - Transformator   Цитата(Shturman1 @ 31.10.2014, 17:02) Tra...   31.10.2014, 18:20
- - Shturman1   ЦитатаВ металлическом гараже, вы тоже будете делат...   31.10.2014, 20:23
|- - Transformator   Цитата(Shturman1 @ 31.10.2014, 20:23) а п...   31.10.2014, 21:27
|- - Shturman1   Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 22:27)...   31.10.2014, 21:49
- - Transformator   Не убедительно, в приведенном вами НД речь идет то...   31.10.2014, 23:01
|- - Оптимист   Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 23:01)...   4.11.2014, 23:21
- - Гость_Владимир_*   По этому вопросу определился. Спасибо за помошь. ...   5.11.2014, 10:02
- - Shturman1   ЦитатаИ вообще по ПУЭ получается что металлический...   5.11.2014, 10:37
- - Pantryk   А что по поводу молниезащиты написано в проекте? Е...   5.11.2014, 11:07
- - Гость_Владимир_*   Pantryk, Написано что согласно РД 34.21.122-87 таб...   5.11.2014, 12:09
- - Pantryk   В 2.31 прямого указания сколько должно быть соедин...   5.11.2014, 12:54
- - Null   Практически прямое указание: СО 153‐34.21.12...   5.11.2014, 15:32
- - Pantryk   На 1 токоотвод - одно присоединение к заземлителю....   6.11.2014, 9:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему