Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электрощитка 15 квт 3 фазы , Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложил |
27.10.2014, 17:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42169 |
Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома. Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме. В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5. Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом. Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно? Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт. В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит обьясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Александр Зайцев - 27.10.2014, 17:41 |
|
|
Александр Зайцев Схема электрощитка 15 квт 3 фазы 27.10.2014, 17:24
Дим Кабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме устано... 27.10.2014, 17:48
Shturman1 ЦитатаСчётчик и автомат на 32А стоит на улице на с... 27.10.2014, 17:55
Александр Зайцев ЦитатаКабель вводной 4 на 2.5 мм слабоват. В доме... 27.10.2014, 20:15
Костян челябинский Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 22... 27.10.2014, 20:26
protector Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 21... 28.10.2014, 19:16
savelij® Если рвут ноль, про защитный проводник не заикаютс... 27.10.2014, 20:16
Александр Зайцев savelij® котёл взят с запасом. Как только дом прог... 27.10.2014, 20:31
savelij® Цитата(Александр Зайцев @ 27.10.2014, 20... 27.10.2014, 20:52
Костян челябинский А какое им дело до того, что ВАШЕ? После счетчика ... 27.10.2014, 20:47
FRAER Цитата- дифавтомат 6/0.03 в природе не встречается... 27.10.2014, 21:01
savelij® Ну надо же!
Спасибо.
Хотя мне и не надо... 27.10.2014, 21:18
Александр Зайцев savelij® спасибо за ответ. Постараюсь в ближайшее ... 27.10.2014, 21:26
Александр_К А что Вас всех не устраивает в УЗО которое на ввод... 28.10.2014, 10:46
Дим Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) 1... 28.10.2014, 18:16
savelij® Цитата(Александр_К @ 28.10.2014, 10:46) А... 28.10.2014, 22:27
Александр_К Дим, как раз это и хотел сказать. 28.10.2014, 19:50
Александр_К Век живи век учись, сколько проектов сделал на обы... 28.10.2014, 23:52
Александр Зайцев Цитата12 кВт котел конечно многовато для данной сх... 29.10.2014, 8:36
savelij® Цитата(Александр Зайцев @ 29.10.2014, 8:3... 29.10.2014, 13:26
FRAER нах* автомат, еще будет выбивать, зачем эти неудоб... 29.10.2014, 14:08
Shturman1 ну, блин, как делали проводку во времена СССР так ... 29.10.2014, 14:31
Александр_К Так Вы земляк мой, я сам с Обнинска. Так что это з... 29.10.2014, 18:57
Александр Зайцев Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по пово... 30.10.2014, 10:44
savelij® Цитатабыла уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я... 30.10.2014, 15:35
Александр Зайцев savelij®, спасибо, про свет понятно. Так что в схе... 30.10.2014, 16:40
savelij® Цитата(Александр Зайцев @ 30.10.2014, 16... 30.10.2014, 17:52
Александр Зайцев ЦитатаВроде уже пора обновить схему и не в первом ... 30.10.2014, 20:37
savelij® Хорошо.
Попробуем иначе...
Проводник РЕ в Вашем щ... 30.10.2014, 21:13
protector Правильнее будет закопать контур возле столба, заз... 30.10.2014, 23:23
Александр Зайцев protector
ЦитатаПравильнее будет закопать контур ... 31.10.2014, 8:42
protector [quote name='Александр Зайцев' date='3... 31.10.2014, 11:00
Оптимист Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 8:4... 31.10.2014, 12:57
FRAER TN в вашем случае неприменимо, т.к.нулевой проводн... 31.10.2014, 9:52
Александр Зайцев protector спасибо. Щиток будет из пластмассы. В щи... 31.10.2014, 14:02
Оптимист Цитата(Александр Зайцев @ 31.10.2014, 14... 31.10.2014, 20:24
savelij® Та схема (см. п. 31), которую Вы предполагаете сде... 31.10.2014, 18:45
Костян челябинский И на основании какого ГОСТа или другого НТД вы гов... 31.10.2014, 21:10
Оптимист Цитата(Костян челябинский @ 31.10.2014, 21... 1.11.2014, 9:24
Костян челябинский Цитата(Оптимист @ 1.11.2014, 11:24) нужно... 1.11.2014, 9:47
Александр Зайцев savelij® спасибо, я понял. Для света на 1 этаж до... 1.11.2014, 16:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 7:33 |
|
|
|
|