Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление компьютерного класса , ЭМ фон

tehno2
сообщение 21.10.2014, 12:22
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Коллеги, нужен совет
Имеется комп. класс. Лаборатория Роспотребнадзора выдала заключение что отсутствует должное заземление ввиду завышенных ЭМ полей.
Пригласили нас. Сеть трехпроводная в классе. Измеряем прибором Метрел (косвенное измерение по напряжению прикосновения) рЕЗУЛЬТАТ-2,2 оМ.(В РОЗЕТКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО КУДА ВКЛ. КОМП.). Понимаю что надо иизмерять по методике со штырями, но все это невозможно в данных условиях.
Тестировали этот прибор вместе с ИС-10. Результат отл не более 10 проц. Определить систему заземления в данном классе невозможно, но скорее всего ТТ.
Но значение 2,2 Ом по сравнению с 30 Ом.(норм), по моему тут все погрешности не имеют значения.
Возможно есть какие мысли откуда фон. может браться. Да измеряли с выкл. освещением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tehno2   Заземление компьютерного класса   21.10.2014, 12:22
- - с2н5он   фон из-за 1. не качественные компы 2. сторонние ЭМ...   21.10.2014, 12:28
|- - tehno2   Ну все же не могут быть некачественные. В принципе...   21.10.2014, 12:51
|- - с2н5он   Цитата(tehno2 @ 21.10.2014, 13:51) Вот по...   21.10.2014, 19:51
- - ЛЕША   При условии, что все компы и мониторы имеют метал...   21.10.2014, 13:01
- - tehno2   Хорошо. Отложим пока ЭМ в сторону. Измеряла их мес...   21.10.2014, 14:18
- - ink_elec   Цитата(tehno2 @ 21.10.2014, 15:22) Имеетс...   21.10.2014, 14:40
- - Работник   Не понял почему систему заземления не определить? ...   21.10.2014, 16:56
- - tehno2   Систему ЗУ определить конечно можно. но потребуетс...   21.10.2014, 19:26
|- - ink_elec   Цитата(tehno2 @ 21.10.2014, 22:26) По вне...   21.10.2014, 19:41
- - tehno2   Вобщем СЭС требует заземлять. А чего заземлять при...   21.10.2014, 19:44
|- - ink_elec   Цитата(tehno2 @ 21.10.2014, 22:44) Возник...   21.10.2014, 19:51
- - Работник   На определение системы заземления времени нужно ме...   22.10.2014, 7:08
|- - tehno2   [quote name='Работник' date='22.10.201...   28.10.2014, 19:27
- - uvk2   ЦитатаПо внешней стороне здания идет мощнейшая пол...   22.10.2014, 13:07
- - Олега   Наверное сетевые фильтры в блоках питания заработа...   28.10.2014, 20:11
- - uvk2   Цитатапочему от функционального заземления ЭМ фон ...   28.10.2014, 21:38