Сечение проводника PE , для двери шкафа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Сечение проводника PE , для двери шкафа |
16.10.2014, 17:26
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
|
|
|
|
|
16.10.2014, 17:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата И как правильно назвать этот проводник проводник заземления дверци шкафа. Минимальное сечение заземляющего проводника по меди, который не прокладываеться в земле не меньше 6 мм.кв |
|
|
16.10.2014, 18:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Возьмите для примера розетку.Как подключить 6мм2 к заземляющей клемме -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.10.2014, 18:07
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Добрый день! Подскажите, по какому признаку выбираете сечение проводника PE для двери шкафа(см. картинку)? И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)? Это защитный проводник, или нулевой защитный проводник. Зависит от того какая у вас система заземления. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
16.10.2014, 18:27
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ИМХО не менее сечения защитного проводника садящегося на корпус самого щитка.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
16.10.2014, 18:31
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не менее половины приходящего в щит РЕ-проводника
|
|
|
| Гость_Гость_aal1982_*_* |
16.10.2014, 19:39
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Тебе правила те-же что для других pe проводников? Фазный попала для больших сечений или можно заниматься если посчитать стойкость к короткому замыкания?
|
|
|
|
|
16.10.2014, 19:43
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А по русски?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_aal1982_*_* |
16.10.2014, 19:46
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Извините за орфографические ошибки-пишу с телефона. Я писал что те-же правила что действуют для других проводников pe. Тоесть фазный пополам для крупных сечений или посчитать по стойкости к к з?
|
|
|
16.10.2014, 19:59
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Считать по стойкости - врятли... т.к. если на "дверке" нет оборудования - то и "землить" дополнительно не требуется...
Почему FRAER писал именно про половину - не знаю... Думаю отпишется.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
16.10.2014, 21:00
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
|
|
|
16.10.2014, 22:24
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10 Ясн. видимо по этому "плетенку" на дверку более 10кв.мм. и не видел...ЗЫ по той же таблице, 2.5кв.мм. имхо по пуэ, что приводили выше - не прокатит. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
17.10.2014, 8:54
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
|
|
|
17.10.2014, 14:14
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9329 |
Решил не создавать новую тему, близкую по смыслу - о заземлении электрошкафа.
До сих пор приваривали к корпусу шпильку М6 и плетёнкой ПМЛ 3х6 тянули к общей шине. Сейчас делаем шкаф для подключения двигателя 250 кВт, 380 В, в шкафу будет автомат и устройство плавного пуска PSTB-470-600 (ABB). Кабель на движок будет ВВГ-3х240+1х120. Ноль к УПП и к автомату не подключается, посадим на шину, шину - через изоляторы на монтажную панель. Послушать некоторых - так заземление шкафа должно быть 120 квадрат На самом УПП земляная клемма 2.5 квадрата! Спрашивается - с какого перепугу приваривать шпильку более М6? |
|
|
17.10.2014, 14:27
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Что в вашем понимании значит выражение "заземление электрошкафа"?
|
|
|
20.10.2014, 11:42
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9329 |
|
|
|
20.10.2014, 17:30
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Это ДСУП.
"Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям: Сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. " |
|
|
20.10.2014, 17:37
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
В этом году купили и смонтировали много нового оборудования. Шкафы управления идут готовые все оборудование рассчитано на пятипроводку. Все дверцы как боковые просто дверцы, так и верхние с органами управления, всевозможными мониторами на них переключателями и кнопками управления имеют данный проводок сечением не более чем 2.5мм2 (медь) Интересно а он считается с механической защитой? Раз внутри шкафа. На старых СССР шкафах видел на 4 квадрата.
Да станки не сильно мощные ну примерно по 30кВт |
|
|
| Гость_Гость_aal1982_*_* |
20.10.2014, 19:03
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Посмотрите сечение по гост который
дан выше. |
|
|
21.10.2014, 9:10
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Если на дверь не выходят фазные провода большего сечения (а у меня никогда не выходили, в основном контроллеры, лампочки и др. цепи управления) - то поводка 2,5мм.кв за глаза. Если дверь глухая, например на модульном распредщите - вообще можно поводок не ставить, но я тоже закладываю 2,5мм.кв.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|