Добрый день!

Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.10.2014, 17:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
И как правильно назвать этот проводник

проводник заземления дверци шкафа. Минимальное сечение заземляющего проводника по меди, который не прокладываеться в земле не меньше 6 мм.кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.10.2014, 18:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3281
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

Возьмите для примера розетку.Как подключить 6мм2 к заземляющей клемме


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.10.2014, 18:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(AAL1982 @ 16.10.2014, 17:26) *
Добрый день!

Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?

Это защитный проводник, или нулевой защитный проводник. Зависит от того какая у вас система заземления.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.10.2014, 18:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ИМХО не менее сечения защитного проводника садящегося на корпус самого щитка.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.10.2014, 18:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не менее половины приходящего в щит РЕ-проводника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aal1982_*_*
сообщение 16.10.2014, 19:39
Сообщение #7





Гости






Тебе правила те-же что для других pe проводников? Фазный попала для больших сечений или можно заниматься если посчитать стойкость к короткому замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.10.2014, 19:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А по русски?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aal1982_*_*
сообщение 16.10.2014, 19:46
Сообщение #9





Гости






Извините за орфографические ошибки-пишу с телефона. Я писал что те-же правила что действуют для других проводников pe. Тоесть фазный пополам для крупных сечений или посчитать по стойкости к к з?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.10.2014, 19:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Считать по стойкости - врятли... т.к. если на "дверке" нет оборудования - то и "землить" дополнительно не требуется...
Почему FRAER писал именно про половину - не знаю... Думаю отпишется..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.10.2014, 21:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.10.2014, 22:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 21:00) *
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
Ясн. видимо по этому "плетенку" на дверку более 10кв.мм. и не видел...
ЗЫ по той же таблице, 2.5кв.мм. имхо по пуэ, что приводили выше - не прокатит.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 17.10.2014, 8:54
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 22:00) *
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10

т.е. по этому ГОСТу этот проводник выполняет функции защитного и проводника уравнивания потенциалов.
Судя по сечениям стойкость к КЗ всетаки учитывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uncle Vic
сообщение 17.10.2014, 14:14
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 9329



Решил не создавать новую тему, близкую по смыслу - о заземлении электрошкафа.
До сих пор приваривали к корпусу шпильку М6 и плетёнкой ПМЛ 3х6 тянули к общей шине.

Сейчас делаем шкаф для подключения двигателя 250 кВт, 380 В, в шкафу будет автомат и устройство плавного пуска PSTB-470-600 (ABB). Кабель на движок будет ВВГ-3х240+1х120. Ноль к УПП и к автомату не подключается, посадим на шину, шину - через изоляторы на монтажную панель.

Послушать некоторых - так заземление шкафа должно быть 120 квадрат icon_smile.gif

На самом УПП земляная клемма 2.5 квадрата!
Спрашивается - с какого перепугу приваривать шпильку более М6?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.10.2014, 14:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Что в вашем понимании значит выражение "заземление электрошкафа"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uncle Vic
сообщение 20.10.2014, 11:42
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 9329



Извиняюсь за плохое качество картинки...

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Uncle Vic - 20.10.2014, 11:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 20.10.2014, 17:30
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Это ДСУП.
"Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям:
Сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.10.2014, 17:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



В этом году купили и смонтировали много нового оборудования. Шкафы управления идут готовые все оборудование рассчитано на пятипроводку. Все дверцы как боковые просто дверцы, так и верхние с органами управления, всевозможными мониторами на них переключателями и кнопками управления имеют данный проводок сечением не более чем 2.5мм2 (медь) Интересно а он считается с механической защитой? Раз внутри шкафа. На старых СССР шкафах видел на 4 квадрата.

Да станки не сильно мощные ну примерно по 30кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aal1982_*_*
сообщение 20.10.2014, 19:03
Сообщение #19





Гости






Посмотрите сечение по гост который
дан выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 21.10.2014, 9:10
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Если на дверь не выходят фазные провода большего сечения (а у меня никогда не выходили, в основном контроллеры, лампочки и др. цепи управления) - то поводка 2,5мм.кв за глаза. Если дверь глухая, например на модульном распредщите - вообще можно поводок не ставить, но я тоже закладываю 2,5мм.кв.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены