Мне от трансформаторной до границы участка протянули воздушкой СИп 4*16, длина воздушки 500 м.
У последнего столба я поставил шкаф учёта по проекту. От шкафа до источника потребления протянул под землёй кабель АВВШГ 4*120 длиной 1100 м. Источники потребления: холодильник, чайник, три лампочки 60 Вт, телевизор, зарядка телефона и удлинитель для периодической работы дрелью и болгаркой. За два месяца у меня нагорело по счётчику 9000 кВт!!!!!! Я в шоке! Скажите, могут ли быть потери при подземной прокладке кабеля такой длины? как расчитать эти потери? Если потери не играют роли, то где собака порылась? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Буквами: Одна тысяча сто метров ??? О_О
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Потери посчитать не трудно. Берёте удельное сопротивление алюминия, считаете полное сопротивление своего километрового участка линии. По закону дедушки Ома считаете токи и падение напряжения на этом нехилом участке и узнаете. какая мощность теряется в линии в пустую...
Одна тысяча сто метров ??? О_О А сечение похороненного кабеля не удивляет?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Помогите чайнику посчитать потери, пожалуйста. С физикой у меня совсем туго. Или как сделать правильно? Чтобы не было потерь. Сообщение отредактировал savelij® - 16.10.2014, 22:10
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата От шкафа до источника потребления протянул под землёй кабель АВВШГ 4*120 длиной 1100 м. Это какой же тогда участок??? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Гремучая смесь сип 16 квадрат и кабель на 120
![]() Счетчик у вас стоит после сипа, значит потери в нем не берем 1100м 120го кабеля при нагрузке в 5 кВт дадут потери всего 1%, т.ч. дело точно не в них У вас на 5кВт и оборудования-то нету Может вы показания неправильно сняли, какой счетчик у вас? 9000/60/24=6,25кВт непрерывной нагрузки в течение 60 дней А вообще 500м 16го сипа непонятны, они ни в какие потери не вписываются Даже при включении однофазного чайника 2кВт, потери в этом участке составят 8,5% |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Как вариант - заземлили фазу
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А сечение похороненного кабеля не удивляет?... ![]() меньше, чем длина. Примерно так О_о -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тип счётчика, а лучше фото - в студию
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
тип счётчика, а лучше фото - в студию Цифру за запятой откинте ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
суровые челябинские люди запросто могут нажечь и столько, тем более после метеорита
![]() сорри за оффтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Что то намудрили монтажники, на такую длину 16-ый СИП вешают. Это в проекте указано? Его как ответвление что ли считают? иначе неувязочка с ПУЭ табл. 2.4.1. Но это отступление.