Всем доброго времени суток! Собственно вопрос №1 в названии темы. Можно ли так делать, и если можно есть какие-либо специфические условия?(например, что-то типа "перегородки", чтобы фактически разделить начинку шкафа на 2 части)

А ситуация такая: место под установку только одного напольного щита (нифига нету места). 2 категории (1-я и 1-я особая). Щит питается от 3-х вводов (завожу 3 кабеля-2 от разных РП, третий от ДГУ через ИБП). 4 секции: 2 секции с АВР для питания 1-й категории (в нормальном режиме разомкнуты, питаются от разных РП, при пропадании напр на одном вводе секции объединяются и питаются от одного ввода); ещё 2 секции для питания 1-й особой категории, также с АВР, но дополнительно питается от ДГУ (в этой цепи присутствует также ИБП).

Вопрос №2. Если нельзя делать так, то можно ли сделать 2 щита один над другим и запитать шлейфом, вообще можно ли несколько щитов запитывать шлейфом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.10.2014, 9:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По топологии схемы электроснабжения могут быть магистральные, радиальные и смешанные. Если вводное устройство без переключателя на вводе, то запитка шкафа ППЗ до ввода по сути является магистральной схемой снабжения. В шкафу между взаиморезервируемыми кабелями должны быть установлены перегородки. На пожарку должен быть свой щит, так что устанавливать 2 щита придется в любом случае. Еще посмотрите п.7.9 СП 31-110-2003 возможно проще сделать все по 1 и выделить 1 особую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 15.10.2014, 10:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Pantryk @ 15.10.2014, 10:47) *
По топологии схемы электроснабжения могут быть магистральные, радиальные и смешанные. Если вводное устройство без переключателя на вводе, то запитка шкафа ППЗ до ввода по сути является магистральной схемой снабжения. В шкафу между взаиморезервируемыми кабелями должны быть установлены перегородки. На пожарку должен быть свой щит, так что устанавливать 2 щита придется в любом случае. Еще посмотрите п.7.9 СП 31-110-2003 возможно проще сделать все по 1 и выделить 1 особую.

Питание пожарки на данный момент не рассматриваю. Схему сети (условно накидал) для понимания вопроса скидываю. Вводной щит здания не затрагиваю. по СП-именно так и сделал, все нагрузки отнёс к потребителям 1-й категории, из них выделил первую особую. Решил всё сделать в одном шкафу.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.10.2014, 11:34
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



АВР можно делать и централизованный. Т.е. резервирование линии питания по зданию не обязательно, но возможно. Если принято решение делать децентрализовано, то оба варианта имеют право быть.

По поводу схемы питания 1 особой. Мне кажется это слишком мудрено. Возмите одно питание от одной из секций 1 категории и авр сделайте между этой секцией и генератором. Но мне кажется, что децентрализованная схема очень сложна. Придется собирать данные о наличии напряжений на всех вводах щитов, чтобы если хоть в одном пропадет, то включать дизель. В таком случае удобней питать по магистральной схеме - меньше количесво контролируемых линий - если вырубается один ввод на РЩ, то значит его нет на всех РЩ. И ИБП на 1 особую ставить надо не на разрыв дизеля, а после АВР на 1 особую и до распределения это йсамой особой.

По вашей схеме ИБП стоит на дежурстве, но при этом на вход ему ничего не приходит, пока выключен генератор. Он так разрядится совсем.
Может подойдет как-то так
https://drive.google.com/file/d/0B1Qbg_rrZF...iew?usp=sharing
При этом в РЩ никаких авров не ставить.

Сообщение отредактировал Pantryk - 15.10.2014, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 15.10.2014, 12:15
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Благодарю за советы! По ИБП согласен, не так как надо сделал. Ранее проект делал был шкаф с АВР-потом ИБП-потом шкаф распределительный. ИБП нужно для питания нагрузки в период запуска ДГР. А ссылку открыть не могу, админ не даёт))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.10.2014, 12:22
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Мне админ не дает открывать все расширенные формы - ЛС вам я не могу написать. Если модератор захочет исправить и выложить в виде картики, мы будем ему признательны, но если не захочет, то тогда вечером из дома отредактирую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2014, 14:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эту не дают?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 15.10.2014, 15:21
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(с2н5он @ 15.10.2014, 15:49) *
эту не дают?

Благодарю! Эту открыть смог, что неудивительно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 16.10.2014, 9:31
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



И всё-таки, не рассматривая схемы в сообщениях выше, можно ли завести в щит например 2 кабеля к 2-м секциям питающие одну категорию ЭП, и в этот же щит завести ещё один кабель для организации шины, с которой будут питаться потребители другой категории?
Т.е. можно ли в одном щите/шкафу размещать шины для питания приёмников разных категорий?
PS: от этой идеи на данном объекте отказался, интересует гипотетическая возможность))) Здравый смысл говорит что нельзя, но прямого запрета в НТД не нашёл.