ВЫБОР ОПН-6

labdal
сообщение 14.10.2014, 1:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27729



Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Посоветуйте, пожалуйста, качественные и надёжные ОПНы для защиты от гроз, опираясь на конкретный опыт.

Опишу проблему. ВЛЭП - 6 кВ проходит по сопке (это гора небольшая такая - привет из приморского края!). Линия питает ТП телевышки. На последней опоре были установлены вот эти ОПНы исполнение А: http://www.szp.spb.ru/viewpage.php?id=32. После долгой, продолжительной грозы - не меньше получаса, в линии появляется замыкание на землю на одной из фаз. Причина - ОПН вышел из строя. Кстати, на ГПП 220/110/35/6 (это не наше хозяйство) тоже сгорело 3 ОПНа, что говорит о мощности грозы.
При разборе ограничителя и выемки 2-ух рабочих элементов (вилит кажется) оказалось что их сопротивление всего 80 Ом. Конечно, сам ОПН внутри был сгоревшим.
Как вам кажется - это брак производства или гроза не по "размеру" оказалась?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.10.2014, 7:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Думаю, что необходимо установить ОПН более высокой класса пропускной способности: например 3-го, пропускная
способность 751-1100 А и удельная поглощаемая энергия 3,81-5,6 кДж/кВдейств.
А также установить ОПН по 0,4кВ класса

Сообщение отредактировал arakl - 15.10.2014, 7:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
labdal
сообщение 15.10.2014, 8:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 27729



Цитата(arakl @ 15.10.2014, 15:40) *
Думаю, что необходимо установить ОПН более высокой класса пропускной способности: например 3-го, пропускная
способность 751-1100 А и удельная поглощаемая энергия 3,81-5,6 кДж/кВдейств.
А также установить ОПН по 0,4кВ класса

Спасибо за ответ. Можете посоветовать проверенного конкретного производителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 15.10.2014, 8:51
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Я с Украины, и предпочитаю европейского производителя ОПН по 0.4 кВ и Украина (Россия ) по 10 кВ.
Например установил недавно в КТП по 0,4 кВ такие:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lerakroxa
сообщение 26.2.2016, 3:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2016
Из: Россия
Пользователь №: 48480



Добрый день Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???

Причина редактирования: ссылка удалена


--------------------
САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ! СПРАВИТЬСЯ ЛЮБОЙ! >>> ЗАХОДИ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 4:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены