cmd01, К-А-Р-Т-И-Н-К-О-Й, ну что в вашем pdf такого, чего я не увижу на картинке? Зачем мне лишние заморочки? качать файл, откывать, удалять потом...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. не может после коммутационных аппаратов у вас быть pen проводника, а посему и делить там нечего
2. зачем на водогрей 3х4? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
savelij®, я так понимаю у ТС 3 жилы заходит в квартиру, о PEN речи поэтому не идет, просто этажный щит криво нарисован
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
TN-C-S у нас будет... я PE проводник не верно сделал? Нужно было его отдельно тащить мимо УЗО, АВ и счетчика на этажном щите?
Просто я рисонок этажного щита забрал у того примера, который упоминал ранее. За который уплачено было.. У них это сделано так: Напомню этот план с соседнего такого же дома, но уже сданного. Сообщение отредактировал cmd01 - 1.10.2014, 19:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ничего не понял
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
что не понятно-то? Черный - фаза, синий - ноль. Щиток перед подключением к потребителям. Правильно ли я расключил автоматы?
В инете таких схем завались: http://yandex.ru/images/search?text=схема+щитка Просто я не стал на схеме показывать подключение кабелей к потребителю, чтобы не было путаницы... Да и с потребителями мне все ясно. Сообщение отредактировал cmd01 - 4.10.2014, 8:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну вроде все так
если я все правильно понял а вообще есть такие монтажные схемы, по которым собирают шкафы, где указано к какому контакту какого аппарата что подключается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну не знаю.... При такой набивке щита, я бы чуток добавил денег и купил бы дифы на все линии...
![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
я уже решил для себя такие вещи. Поэтому прошу просто проверить правильно ли я расключил ) плиз...
В частности есть 2 момента собственно в кот я не уверен: 1 - обратите внимание на УЗО номер 4, можно ли там фазу так делать... вроде я видел, так делают. Просто я не разу в руках даже не держал. 2 - а также, ряд УЗО, я подключил гребенкой фазу и также гребенкой ноль... Так же можно, все верно? И еще, где можно найти схемы подключения автоматов АББ, на сайте у них есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
1. Имеется в виду, что провод проходит за дин-рейкой?
2. Можно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
по поводу 1 вопроса понял вроде, как его правильно задать :
есть у меня УЗО 2 полюсное. Сверху контакты 1 и 3, снизу 2 и 4. Могу ли я подключить фазу в контакт 1, потом проводок из контакта 2 в 4. А в 3 контакт подключить гребенку, которая будет объединять 3 контакт УЗО и автоматы, которые от этого УЗО будут расключены? Ой, тогда нужно 3 полюсное УЗО... ( еще же ноль.. Сообщение отредактировал cmd01 - 4.10.2014, 17:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
нет, конечно, бред полный
вы не понимаете принцип дифференциальной защиты |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
все, понял(по 2 полюсу нейтраль идет. УЗО сравнивает токи фазы и нейтрали и срабатывает, если возникает разница больше, чем хар-ка 0,01 или 0,03 и проч). Так как я описал, наверное, делают с 2х полюсными АВ...
Собственно про понимание. Я "перешерстил" почти полностью блог cs-cs и поискал на сайте ABB, но не нашел какого-то нормального учебного пособия, где максимально подробно бы рассказывалось про то, как их подключать и прочее. Информацию приходится собирать по кусочкам.. Конечно, спецам, которые давно в деле все понятно и не страшно отсутствие каких-то мелочей в мануале, правда, всем ли? Те учебные пособия, которые я нахожу, объясняют базовые вещи теоретические, которые мне более менее уже понятны. А вот максимально подробного описания, как подключать именно АВ+УЗО и прочее.. в больших кол-вах маловато. Если знаете что-то - дайте ссылку плиз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Токовые клещи себе представляете? Вот узо похоже на них, оно не просто сравнивает ток в двух(четырех) проводниках, а находит их алгебраическую сумму, то же самое покажут клещи, если обхватить ими эти два(четыре) проводника. И если сумма эта достигает номинала аппарата, то происходит срабатывание и отключение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
Спасибо, я на этом форуме уже видел ее...
прочитал уже вчера-сегодня. Про работу с модульной автоматикой там не больше, чем везде. ( А Везде много логики работы. Логических схем и все такое. А мне "физики" подавай.. =) Мне бы что-то вроде: "Вот берем такой автомат, вот у него такая схема. по схеме видно, что фаза тут и ноль тут, значит подключаем так и так..." Вообще, если покупать автоматы, там есть подробное описание как и что у них? Сообщение отредактировал cmd01 - 5.10.2014, 7:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть. И на форуме есть.
Хотите больше знать? Продолжайте читать... особенно начало раздела для чайников. Там два подраздела "Важно!" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
спасибо за ответы. Возник более прикладной вопрос:
прикладывая 2 картинки. Скажите как можно или лучше сделать? квадратики - это распределительные коробки. круги - розетки. красная линия - кабель. При этом сечение до распред коробки и после везде одинаковое должны быть, верно? Заранее спасибо. наверное, первый вариант лучше, потому что меньше мест, где кабель имеет соединение.. меньше клемм.. Сообщение отредактировал cmd01 - 13.10.2014, 20:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |