Щит для бани |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит для бани |
2.10.2014, 9:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714 |
|
|
|
henassy Щит для бани 2.10.2014, 9:14
Shturman1 Не понятно зачем после общего УЗО установлен еще и... 2.10.2014, 9:20
с2н5он УЗО не на 10мА? 2.10.2014, 9:42
henassy Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 10:42) УЗО не ... 2.10.2014, 9:48
henassy диф ставили мне для временного щита он у меня так ... 2.10.2014, 9:46
Null Цитата(henassy @ 2.10.2014, 9:46) ...подс... 2.10.2014, 10:01

henassy Цитата(Null @ 2.10.2014, 11:01) Диф подкл... 2.10.2014, 10:04
moshkarow Цитата(henassy @ 2.10.2014, 9:46) контакт... 2.10.2014, 11:28
henassy Цитата(moshkarow @ 2.10.2014, 12:28) Я бы... 2.10.2014, 12:15
FRAER ну и, конечно, от шинок N и PE жилы дожны отходить... 2.10.2014, 9:46
FRAER а 30мА на вводе не маловато?
лучше на ввод 100-300... 2.10.2014, 9:55
henassy Цитата(FRAER @ 2.10.2014, 10:55) а 30мА н... 2.10.2014, 9:58
Null УЗО и диф параллельно после ввода, от диф запитать... 2.10.2014, 10:08
Shturman1 ЦитатаДиф подключить после ввода.
не понял. Это ка... 2.10.2014, 10:11
henassy Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 11:11) не п... 2.10.2014, 10:20
Null Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 10:11) не п... 2.10.2014, 10:24
henassy Цитата(Null @ 2.10.2014, 11:24) Что там н... 2.10.2014, 10:30
Shturman1 ЦитатаСейчас диф. автомат запитан после УЗО, я пре... 2.10.2014, 10:29
Shturman1 Цитатано сработает ли диф если утечка
Диф это то ж... 2.10.2014, 10:39
henassy Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 11:39) Диф ... 2.10.2014, 10:42
moshkarow Контактором вы собираетесь снимать напряжение с ко... 2.10.2014, 14:36
henassy Решил всетаки из схемы убрать контактор потому как... 2.10.2014, 15:07
FRAER Да 2.10.2014, 15:11
henassy Уважаемые ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы... 2.10.2014, 15:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:04 |
|
|
|
|