Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
|
|
|
полный ноль Выбор кабеля по мощности 23.9.2014, 11:43
FRAER Что за потребитель?
Автомат 400А, кабель 4х150 на... 23.9.2014, 11:50
полный ноль Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:47) Что за п... 23.9.2014, 11:50
полный ноль Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:50) Что за п... 23.9.2014, 11:52
FRAER Подойдет, но не будет защищен от перегрузок 23.9.2014, 11:56
Pantryk А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода ... 23.9.2014, 12:08
полный ноль По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 ... 23.9.2014, 12:08
Pantryk Если по зданию до вводного устройства более 10м, т... 23.9.2014, 12:15
полный ноль Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:15) Если п... 23.9.2014, 12:21
Pantryk У вас 2 ввода или 1? 23.9.2014, 12:23
полный ноль Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:23) У вас ... 23.9.2014, 12:24
FRAER А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
... 23.9.2014, 12:31
полный ноль Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 12:31) А должно... 23.9.2014, 12:35
Pantryk Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по ... 23.9.2014, 12:38
полный ноль Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:38) Если 1... 23.9.2014, 12:45
Pantryk Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с ... 23.9.2014, 13:00
полный ноль Цитата(полный ноль @ 23.9.2014, 12:35) Пр... 23.9.2014, 13:00
FRAER Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша? 23.9.2014, 15:22
yuoras Торговый комплекс
По-любому должно быть два ввода.... 23.9.2014, 16:01![]() ![]() ![]() |
|