Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеется РП (2 секции), КЛ-10кВ (в управлении электроснабжающей организации) и трансы 10/6, РУ-6кВ (2 секции) (в управлении потребителей т.е. нашем). Произошло повреждение КЛ, электроснабжающая организация произвела ремонт и испытание КЛ - все ОК. Но при попытке сфазировании происходит что то не понятное: 1.указатель показывает что все фазы одноименные и при чем так происходит с каждой фазой; 2. между фазами пищит и моргает
|
|
|
Гость_Lux_* Проблемы с фазировкой 1.9.2014, 17:49
Гость Цитата(Гость_Lux_* @ 1.9.2014, 17:49) Но ... 1.9.2014, 18:05
Гость_Lux_* , двухполюсный указатель имеет световую и звуковую... 1.9.2014, 18:27
Гость Теперь более-мене понятно. То есть, у каждого исто... 2.9.2014, 6:52
dpm Обычно при таких ситуациях т.е. когда 1 объект пит... 2.9.2014, 9:08
Pantryk Как вариант для обсуждения - создать искусственный... 2.9.2014, 9:16
yuoras Цитата(Pantryk @ 2.9.2014, 9:16) Как вари... 2.9.2014, 9:51
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 2.9.2014, 9:16) Как вари... 4.9.2014, 1:39
Pantryk Можно и нормальный ноль, но я так понял, что нуля ... 2.9.2014, 9:59
Гость_boba_* 1. Нужно соединить по одной любой фазе (А1 с А2)от... 3.9.2014, 8:38
Гость_Lux_* Цитата(Гость_boba_* @ 3.9.2014, 8:38) 1. ... 5.9.2014, 5:27
Гость_boba_* Цитата(Гость_Lux_* @ 5.9.2014, 5:27) по п... 8.9.2014, 15:07
Гость У вас может получиться, что фазы вообще не совпад... 3.9.2014, 11:59
Гость Цитата(Гость @ 3.9.2014, 11:59) У вас мо... 4.9.2014, 8:19
Ixtim Цитата(Гость_Lux_* @ 1.9.2014, 17:49) как... 3.9.2014, 17:42
Гость_Lux_* Цитата(Ixtim @ 3.9.2014, 17:42) Вы бы хот... 5.9.2014, 6:04
Сергей ДД Цитата(Гость_Lux_* @ 1.9.2014, 18:49) Так... 3.9.2014, 22:17
Гость_Lux_* Цитата(Сергей ДД @ 3.9.2014, 22:17) Свяжи... 5.9.2014, 6:08
Pantryk Цитатакакие "да хотябы по 3 лампы в звезду... 4.9.2014, 10:51
Гость_Lux_* dpm, у Вас не совпадают, а у нас совпадают)) 5.9.2014, 5:20
Гость В свое время после физического перевода тр-ров одн... 5.9.2014, 8:27
Ixtim Цитата(Гость @ 5.9.2014, 9:27) Потом приш... 6.9.2014, 8:21
Гость_Lux_* , может мы о разных вещах разговариваем? соединить... 10.9.2014, 4:27
Гость_boba_* Цитата(Гость_Lux_* @ 10.9.2014, 4:27) , м... 11.9.2014, 7:21
Сергей ДД Есть у нас ПС 35/10, где два трансформатора питают... 13.9.2014, 20:27![]() ![]() ![]() |
|