Добрый день!
Я пытаюсь разобраться, подскажите направление, может кто-то объяснит, а кто-то правильную ссылочку даст) Итак, у меня в процессе проектирования электрики в квартире. На вводе в щитке не в квартире будет 50А и 15квт. Однофазовый с землей. Задача максимально обезопасить сеть в пределах разумного: Напланировал пока вот такое оборудование. Не исключаю, что есть ошибки, а также возможно требуется оптимизация. Бокс настенный 24 мод. 295х390х115мм АВВ Unibox Рубильник 1пол. Е201 63А рычаг красный Устройство защиты многофункциональное УЗМ 51м Ограничитель импульсных перенапряжений разрядник ОПС1-В 1Р АВ 10А+УЗО 16A /0.03А АВ 16А + УЗО 25A /0.03А АВ 25А+УЗО 40A /0.03А АВДТ 25A /0.03А0 АВДТ 16A /0.03A АВДТ 10A /0.03А Но главный вопрос сейчас это безопасность. Но внешних угроз защищает УЗМ и ОПС. Внутренние угрозы - это КЗ и утечка. Есть ли другие виды угроз? Я правильно понимаю, что от утечки защищает УЗО или ДИФФ. А также, что от КЗ защищает опять же ДИФФ или обычный автомат. Поэтому где-то будет стоять ДИФФ, а где-то обычный автомат +УЗО. А что защищает от банального детского баловства? начиная от "2 пальца в розетку", продолжая что-то туда сунул. одной рукой или двумя. Попытался поискать в инете. пока ничего понятно описанного не нашел. подскажите плиз. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал cmd01 - 1.9.2014, 16:08 |
|
|
cmd01 покритикуйте плиз. планирование домашней сети и безопасность 1.9.2014, 14:03
FRAER 1. 15 кВт по одной фазе - это КАК МИНИМУМ 68,2А, т... 1.9.2014, 14:59
cmd01 Цитата(FRAER @ 1.9.2014, 14:59) 1. 15 кВт... 1.9.2014, 15:49
Бирюк Здравствуйте. От одного пальца в розетку помогает ... 1.9.2014, 15:20
Коляныч Цитата(Бирюк @ 1.9.2014, 16:20) От двух п... 2.9.2014, 13:17
Бирюк Есть выключатели с ключами вместо клавиш. Ключи вы... 1.9.2014, 15:23
Бирюк На эффективность не влияет. Лучше два последовател... 1.9.2014, 16:28
FRAER Хорошо, по номиналам все ок
Хотя на варку я бы под... 1.9.2014, 17:01
cmd01 Цитата(FRAER @ 1.9.2014, 17:01) Хотя на в... 1.9.2014, 17:46
FRAER Ага, ну так значит новый дом, значит с заземлением... 1.9.2014, 19:11
cmd01 Спасибо за ответы)
Стал смотреть подробнее цены на... 2.9.2014, 10:25
FRAER За брендом гнаться не обязательно, но если уж очен... 2.9.2014, 12:11
cmd01 посмотрел разница примерно 300 рублей... Для 7 шту... 2.9.2014, 13:00
FRAER Сечение выше уже не надо, 2,5 кв.мм меди под 16А а... 2.9.2014, 13:30
cmd01 спасибо ) большое) 2.9.2014, 13:37
FRAER А вот еще, кстати, у вполне себе брендового шнайде... 2.9.2014, 13:46
Бирюк Здравствуйте. В УЗМ-50 (Нижний Новгород или Санкт-... 2.9.2014, 15:45
FRAER Это вы вообще к чему тут написали? 2.9.2014, 16:56
savelij® Есть подозрение, что речь велась о назначении вари... 2.9.2014, 17:37
cmd01 я имел ввиду ОПС разрядник. 2.9.2014, 17:43![]() ![]() ![]() |
|