Добрый вечер! Вопрос следующий: нужно подобрать сечение для кабеля(алюминий и меди) для активной мощности 150 кВт(380В) на расстояние 70 м + автомат защиты.Помогите подобрать, а то запутался в таблицах ПУЭ P.S. Кабель проложен открытым способом.
|
|
|
шурик Расчет сечения кабеля 25.8.2014, 20:40
Shturman1 120 мм.кв по меди или 185 мм.кв по алюминию. Автом... 25.8.2014, 20:45
шурик Это с запасом или в притык? С запасом я так понима... 25.8.2014, 20:49
Shturman1 для меди 120 кв. мм запас 32 А, для алюминия 185 к... 25.8.2014, 20:54
шурик Благодарю за ответ! Можете подсказать программ... 25.8.2014, 21:32
FRAER 2 действия на калькуляторе и таблица ПУЭ 25.8.2014, 21:36
с2н5он программа электрик 25.8.2014, 22:29![]() ![]() ![]() |
|