Интересует вопрос, а сколько компьютерных электрических розеток можно (или следует) подключать к одному 16А автомату? Буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2007, 22:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если исходить из СП31-110, то очень много (на розетку для оргтехники 0,06кВт).icon_smile.gif
В реалии примите на 1 раб. место 0,5кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saska
сообщение 25.9.2007, 11:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если по 500 Вт взять по максимуму 7 розеток то это как-раз получится 16 А. Т.е. автомат будет работать на пределе. Может, 6 штук?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 25.9.2007, 11:28
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(Saska @ 25.9.2007, 11:08) *
Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если по 500 Вт взять по максимуму 7 розеток то это как-раз получится 16 А. Т.е. автомат будет работать на пределе. Может, 6 штук?


Вам же говорили, что 500Вт - это 1 рабочее место, т.е. хоть тысячу розеток ставьте, они в сумме будут кушать 500 Вт(как правило компьютерная техника в сумме, при одновременной работе, больше не потребляет)!
Поэтому 1 автомат, тут и запас приличный будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saska
сообщение 25.9.2007, 15:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



icon_redface.gif я наверно просто коряво выразился. Извиняюсь. Я имел в виду не 6 автоматов конечно, а 1 автомат. Тут речь шла про компы. Просто имелось в виду что если автомат 16А то если исходить из расчета 500Вт на комп то получается 7 компов при полной загрузке автомата. Воть..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2007, 15:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 26.9.2007, 15:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Цитата(savelij @ 25.9.2007, 12:40) *
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7.

Вы забываете, что у компьютеров cosf=0,65. Для 7 ПК расчетный ток состави 19,6А, согласитесь это к автомату 16А не подключить. Вообще более 4 ПК на один 16А автомат подключать не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2007, 16:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да, согласен. Косинус я не учитывал, для компьютеров - 0,9. А 0,65 - это уже для лифтов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saska
сообщение 26.9.2007, 16:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



Всем спасибо за ответы. Хотя и не понял что такое Kc icon_smile.gif но для себя вынес, что если офисное использование - то 5 компов на один автомат 16А. Если же компы сильно нагружены - 4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.9.2007, 21:00
Сообщение #10





Гости






Цитата(Saska @ 26.9.2007, 16:54) *
если офисное использование - то 5 компов на один автомат 16А. Если же компы сильно нагружены - 4.

О другом не забудьте: коротнёт в цепи одного из компов, вырубятся все 4 или 5. Возможен геморрой.
Обеспечено ли бесперебойное питание компов? Или это ноутбуки?
От греха подальше: один комп - один автомат на 6 или 10 А (и УЗО тоже).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 27.9.2007, 11:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Цитата(savelij @ 26.9.2007, 13:15) *
Да, согласен. Косинус я не учитывал, для компьютеров - 0,9. А 0,65 - это уже для лифтов.

Уважаемый savelij, читайте СП31-110-2003 табл.6.12 для вычислительной техники cosf=0,65.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2007, 12:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(LZ @ 27.9.2007, 12:49) *
Уважаемый savelij, читайте СП31-110-2003 табл.6.12 для вычислительной техники cosf=0,65.

Не буду спорить. Таблицу с косинусами я взял из источника, который заслуживает доверия и уважения в СПб. И даже без этого я никогда бы не приравнял персональный компьютер к "Вычислительным машинам (без технологического кондиционирования воздуха) с cosf=0,65", которые одинаково сдвигают фазу, как и "Лифты и другое подъемное оборудование"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 23:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены