Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? |
9.11.2012, 9:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Добрый день!
Исходные данные: система ЭС - TN-S 0.4 кВ, помещение В-1а/IIА-Т1. И так вопрос: нужно выполнить заземление и уравнивание потенциалов в данном помещении: рабочее защитное заземление делаю защитным РЕ проводником. Теперь делаю систему уравнивания потенциалов. Читаю ТЦ №26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах" п. 4 - т.е. все открытые проводящие части и сторонние проводящие части нужно каким то образом подсоединить к системе уравнивания потенциалов. Есть ответ Казанцевой http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf стр. 19. Где то есть такие вот письма http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=37&t=5849 а именно там читать второе сообщение. Интересно было бы их почитать, если они у кого то есть то выложите их пожалуйста. И в чем потенциальная опасность полосы заземления во взрывоопасной зоне (я вижу только возможное искрение при плохом контакте)??? а если я делаю соединение так: Контактные соединения защитных проводников должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82, а во взрывоопасных зонах дополнительно удовлетворять п. 2.3.4 указанного стандарта - можно ли тогда?. Еще такой момент - наружная взрывоопасная установка; стоит задвижка - вокруг нее 3 метра взрывоопасной зоны, т.е. полоса заземления должна быть вне это зоны, и проводник уравнивания потенциалов нужно тащить за эту зоны???? как это выглядит. Так же приложил схему - прошу посмотреть и покритиковать!!! только пожалуйста бейте меня четкими нормами, фразу мы всегда так делали, везде так сделано, так сделано и так работает, читай ПУЭ - умоляю не употреблять!!!
Прикрепленные файлы
|
|
|
Geniy_Dzydo Как сделать заземление и уравнивание потенциалов на промышленном предприятии? 9.11.2012, 9:33
scasi А что сделать полосу вкруг по опасному помещению н... 9.11.2012, 9:39
Geniy_Dzydo В документах по молниезащите и заземлению РД/СО и ... 9.11.2012, 9:55
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 12:55) В ... 9.11.2012, 10:11
Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 9.11.2012, 11:11) правильн... 9.11.2012, 10:19
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 13:19) Чт... 9.11.2012, 10:29
Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 9.11.2012, 11:29) Электроо... 9.11.2012, 10:57

scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 13:57) Зн... 9.11.2012, 11:17

Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 9.11.2012, 11:17) Я тебе г... 9.11.2012, 11:30
zario Вообщем имеютса нормативы 9.11.2012, 11:03
Geniy_Dzydo Цитата(zario @ 9.11.2012, 11:03) Вообщем ... 9.11.2012, 11:12
ink_elec Geniy_Dzydo, Возможно ответы найдете в НТД по молн... 9.11.2012, 9:48
scasi ты рассуждай логически. я делаю заземление жилой к... 9.11.2012, 11:45
Geniy_Dzydo И так рассуждаю логически, обрыв заземляющей жилы,... 9.11.2012, 12:04
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 9.11.2012, 15:04) я ... 9.11.2012, 12:12
Geniy_Dzydo Скажу сейчас ужасную вещь http://shps.ru/userfiles... 9.11.2012, 12:22
Geniy_Dzydo господа электрики мою схему скачали уже 19 раз а о... 11.11.2012, 21:21
scasi вот ты какой неугомонный, у меня в той насосной по... 12.11.2012, 6:22
Geniy_Dzydo Цитата(scasi @ 12.11.2012, 7:22) чтобы по... 12.11.2012, 9:02
scasi Цитата(Geniy_Dzydo @ 12.11.2012, 12:02) В... 12.11.2012, 11:19
Работник По этому вопросу читал ответ той же Казанцевой и Ш... 12.11.2012, 7:53
Работник ЦитатаТолько вот возникает вопрос, а если есть сто... 12.11.2012, 10:09
Гость_Geniy_Dzydo_* Цитата(Работник @ 12.11.2012, 10:09) Дума... 12.11.2012, 11:17
ink_elec Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 12.11.2012, 14... 12.11.2012, 15:11
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 12.11.2012, 15:11) СУП ... 12.11.2012, 15:31
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 12.11.2012, 18:31) к... 13.11.2012, 7:54
Работник ЦитатаИ так подвожу под общий знаменатель: если пр... 12.11.2012, 13:19
Geniy_Dzydo а не могли бы поподробнее, пожалуйста 13.11.2012, 8:48
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 11:48) а... 13.11.2012, 11:52
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 12:52) Ни Г... 13.11.2012, 12:01
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 15:01) Н... 13.11.2012, 12:19
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 13:19) Защи... 13.11.2012, 17:09
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 13.11.2012, 20:09) ц... 13.11.2012, 22:41
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 22:41) У Ка... 13.11.2012, 23:05
Geniy_Dzydo Цитата(ink_elec @ 13.11.2012, 22:41) У Ка... 14.11.2012, 11:33
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 14.11.2012, 14:33) Х... 14.11.2012, 11:51
Geniy_Dzydo Спасибо, посмотрел, буду изучать поподробнее. Одна... 14.11.2012, 12:55
ink_elec Цитата(Geniy_Dzydo @ 14.11.2012, 15:55) О... 14.11.2012, 13:29
Geniy_Dzydo Коллеги, полосу заземления можно назвать неизолиро... 13.11.2012, 10:46
Работник Думаю нет. Ее можно назвать защитным проводником п... 13.11.2012, 11:48
scasi Кое что нашел в одной из своих книжек! 15.11.2012, 6:58
Geniy_Dzydo Опять таки ни слова о том что полоса заземления во... 15.11.2012, 9:41
Geniy_Dzydo Коллеги, хочу спросить теперь другое. Как вы видит... 16.11.2012, 14:01
Олега Один из трех вариантов функционального заземления ... 16.11.2012, 15:24
Geniy_Dzydo Цитата(Олега @ 16.11.2012, 16:24) PEF от ... 16.11.2012, 15:47
Олега Цитата(Geniy_Dzydo @ 16.11.2012, 15:47) а... 17.11.2012, 12:13
с2н5он Цитата(Олега @ 17.11.2012, 13:13) Проводн... 19.11.2012, 9:07
ink_elec Цитата(с2н5он @ 19.11.2012, 12:07) а отку... 19.11.2012, 9:45
Олега Цитата(ink_elec @ 19.11.2012, 10:45) Здес... 19.11.2012, 11:35
Гость_Geniy_Dzydo_* Олега, хочу спросить вас а вы делали так как на ка... 17.11.2012, 21:04
Олега Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 17.11.2012, 21... 17.11.2012, 21:48
Работник Когда монтажникам говорю L-проводник, так они на м... 19.11.2012, 8:17
Работник ЦитатаУ Вас возникла непреодолимая потребность про... 19.11.2012, 15:13
Гость_Geniy_Dzydo_* Ну вобщем можно подытожить думаю, люди к таким обо... 19.11.2012, 16:30
Rezo ЦитатаНазвания проводников вызвали такую бурную ди... 19.11.2012, 17:00
Гость_Geniy_Dzydo_* Цитата(Rezo @ 19.11.2012, 17:00) В таком ... 20.11.2012, 21:01
Rezo ЦитатаНасчет функционального заземления во взрывоп... 20.11.2012, 22:20
AAL1982 Geniy_Dzydo, подскажите как в итоге вы реализовали... 18.8.2014, 16:29
Geniy_Dzydo Сделал так как и нарисовал!
Во взрывоопасной з... 18.8.2014, 16:46
AAL1982 А ДСУП (между двумя ОПЧ или между ОПЧ и СПЧ) как с... 18.8.2014, 17:46
Geniy_Dzydo Например помещение ремонтной мастерской. Три станк... 19.8.2014, 9:53
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:53) На... 19.8.2014, 12:06
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:53) На... 10.9.2014, 17:33
Geniy_Dzydo Да нет коробки обычные в обычном если помещении. н... 19.8.2014, 14:32
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 15:32) Да... 19.8.2014, 16:01
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 19.8.2014, 16:01) Я имел... 20.8.2014, 8:41
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 9:41) Для... 20.8.2014, 9:39
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 20.8.2014, 9:39) а как т... 20.8.2014, 10:58
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 10:58) За... 20.8.2014, 11:48
Geniy_Dzydo Ну, да тут вы правы.
Так собственно ваше решение п... 20.8.2014, 11:55
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 11:55) Та... 20.8.2014, 12:44
Geniy_Dzydo Цитата(AAL1982 @ 20.8.2014, 13:44) У меня... 20.8.2014, 13:27
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 20.8.2014, 13:27) Чт... 20.8.2014, 13:35
Geniy_Dzydo четыре метра - сурово. хотелось бы посмотреть что ... 20.8.2014, 13:40
Гость_geniy_dzydo_* По конструкциям, без брони. 11.9.2014, 8:31
AAL1982 Цитата(Гость_geniy_dzydo_* @ 11.9.2014, 9... 11.9.2014, 9:42
ink_elec Цитата(AAL1982 @ 11.9.2014, 12:42) Я нигд... 11.9.2014, 18:32

AAL1982 Цитата(ink_elec @ 11.9.2014, 18:32) В как... 12.9.2014, 9:52

ink_elec Цитата(AAL1982 @ 12.9.2014, 12:52) ПУЭ, Г... 12.9.2014, 13:25

AAL1982 Цитата(ink_elec @ 12.9.2014, 14:25) В Гос... 12.9.2014, 14:25

ink_elec Цитата(AAL1982 @ 12.9.2014, 17:25) Вы мож... 12.9.2014, 17:19
AAL1982 Цитата(AAL1982 @ 11.9.2014, 9:42) А это д... 16.9.2014, 8:57
Geniy_Dzydo ПУЭ табл. 7.3.14 - вроде небронированные кабели ох... 17.9.2014, 11:53
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 17.9.2014, 11:53) ПУ... 17.9.2014, 12:24
Geniy_Dzydo Перечитал главу "Электропроводки, токопроводы... 17.9.2014, 13:07
AAL1982 Вы дали ссылку на кабели, а меня интересуют провод... 17.9.2014, 14:40
ink_elec Цитата(AAL1982 @ 17.9.2014, 17:40) Еще ра... 18.9.2014, 17:42
Geniy_Dzydo Эммм, вобщем не встречал такого требования что про... 17.9.2014, 16:08
AAL1982 Цитата(Geniy_Dzydo @ 17.9.2014, 17:08) И ... 17.9.2014, 16:42
AAL1982 Спасибо всем за ответы. 19.9.2014, 10:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 21:15 |
|
|
|
|