Чувствую эта библиотека меня еще задолбит..
Предпроектировщик отдизайнерил абонентский зал встроенным Fagerhultом, шинными Schmitzем и Bruckом. И перед сдачей выясняется что фонд открытого доступа к книгам как и книгохранилище есть П-IIа. И требуются светильники с IP23. Промеж выбранных подходящих нет. Если в катологах и встречается, то после просмотра сноски или звонка в фирму произв. оказывается что циферка для стекла снизу, а сверху хоть залейся. Лампы втыкаются в патрон через дырищу в корпусе. Ну ладно, для Downlight кастрюлю на фонарь и кастрюлю на ЭПРА, а с шинами вобще ничего не изобрести. Хотя и первым то что в специи кастрюлю поставишь? Есть пореболевшие на эту тему? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чувствую эта библиотека меня еще задолбит.. Есть пореболевшие на эту тему? В библиотеке архива на потолке "Армстронг" установили Нортклифф со стеклом, вопросов ни у заказчика ни у лаборатории не было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18090 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В библиотеках и архивах бывают разные помещения.
Прошу уточнить какие имели в виду. Заказчику понятно нада выпендриться, навешать покрасивее. Лаборатория померила, отсчитала за работу и свалила. А нынешний пожарник цепок. С "квадратами" проблем нет, IP23 и выше представлены. Разговор о Downlight шинных системах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Библиотека архива проектной организации, потолок Армстронг, светильники Нортклифф Леванто 418 А17 (NC2PO418C), светильник встраиваемый с опаловым рассеивателем в корпусе "металлик".
В кафе применили световую модульную систему (если это Вас интересует) RIVAL236, со стеклом IP23, в каталоге IP20 с решеткой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18090 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"В библиотеках и архивах бывают разные помещения."
Я попросил уточнить название помещения, т.к. от названия и зависит определения пожароопасности: "Библиотека архива" может быть на практике читальным залом отдельным от хранилища. В одном помещении люди с книжками (библиотека), в другом книжки на полках (архив).В таком помещении без проблем. В зоне кафе тоже все ясно. Ситуация другая если люди сами бродят среди стелажей с книгами. Видимо подлецы покуривают потихому. Это уже фонд открытого доступа к книгам. И по СП31 Табл.4.8 П-IIа, а след. и IP23. Написаное пером как известно топором не вырубишь. С "квадратами" (и прямоугольниками) проблем нет, IP23 и выше представлены. Разговор о Downlight и шинных системах. Я и поменял бы на квадраты но весь дядькин дизайн летит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |