|   Почему в розетке всегда горит 0 | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Почему в розетке всегда горит 0 | 
|  4.8.2014, 16:38 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | |
|   | |
|  | 
|  4.8.2014, 16:41 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Вопросы к автору. 1. Нулевой контакт отгорел раз. Разобрали, провод почистили, зажим почистили - всё равно горит. И так несколько раз. Так? 2. Откуда такая уверенность, что фазный контакт аналогичен по качеству нулевому? Вы измеряли площадь соединения, у Вас есть замеры переходного сопротивления, и затягивание Вы контролировали динамометрическим инструментом? При однофазной нагрузке, через ноль может проходить ток, меньше, чем по фазному. Но никак не наоборот. Так что ответы даны в постах №№ 4 и 6 -------------------- | 
|   | |
|  4.8.2014, 16:43 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675  | 
				FRAER, почитал подробно по нелинейные нагрузки. хоть относится и к трехфазным сетям, но вот какая ситуация у меня дома: недалеко от дома стоит трансформатор. 3 фазы раскинуты по улице (частный сектор), электроники очень много у всех + пара магазинов. вполне возможно, что этот эффект создается всеми домами. тогда ответ очевиден. | 
|   | |
|  4.8.2014, 16:47 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 1. с2н5он, вы темы хоть когда-нибудь читаете? я же сказал, что я знаю что узкое место — розетка/вилка. но соединение там одинаковое для фазы  2.и ноляно там речь о нелинейных нагрузках, но уже лучше и есть хоть какое-то объяснение 1. не читал бы - не отвечал, я про ваше узкое место не говорил 2. что у вас там за нелинейная нагрузка в доме, озвучьте хотя бы а Вы бы отвечали о чём Вас спрашивают у Вас в доме 380 или 220 Вольт? тогда ответ очевиден. и что Вам очевидно? то что у Вас за стеной дома (кроме напряжения) Вам по барабану -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  4.8.2014, 16:54 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675  | 
				зелёный желторотик, нет, динамометрическим ключем я не затягивал контакты, но 0 горел не в одном месте, а в трех разных по дому, притом провода одинаковые везде. понятное дело, что сходство не 100%-е, но думаю, что совпадений тут быть не может. с2н5он, Цитата и что Вам очевидно? то что у Вас за стеной дома (кроме напряжения) Вам по барабану у меня сеть 220В, а почему по барабану, можно узнать? нелинейная нагрузка — думаю, что вся электронника. 2 ПК, один ноут, спутниковые ресиверы 2шт, 2 телевизора, зарядки к телефонам всякие, усилитель радиотехника, холодильник. ну и линейные — чайник, конвектор, эл.плита. а, еще микроволновка. Сообщение отредактировал conformist - 4.8.2014, 16:57 | 
|   | |
|  4.8.2014, 17:08 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | 
				conformist, хозяину ника, как у Вас, положено соглашаться, а не спорить     Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 17:08 | 
|   | |
|  4.8.2014, 17:22 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675  | 
				SAIGAK, наверное ник не подходит    | 
|   | |
|  | 
|  4.8.2014, 17:39 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? Если чисто теоретический, то нет таких статистических данных, на основании которых можно заявить, что ноль в розетке отгорает чаще фазного проводника. И то, что автора такой ответ не устраивает, нисколько не меняет положение вещей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  4.8.2014, 17:47 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | то нет таких статистических данных, на основании которых можно заявить, что ноль в розетке отгорает чаще фазного проводника. Подтверждаю. 3 случая подряд - это не статистика. Из курса теории вероятности и статистического анализа помню, что статистика начинается от сотни событий. Я же за свою жизнь заменил, установил, отремонтировал не меньше 500 розеток. И такой статистики не набрал. Еще одна рабочая версия. Если у автора сделано зануление прямо в розетке (что категорически запрещено), то в нулевой клемме у него включено 2 провода, а в фазной - один. Два провода затянуть качественно сложнее, чем один. -------------------- | 
|   | |
|  4.8.2014, 18:10 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | |
|   | |
|  | 
|  4.8.2014, 18:17 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385  | 
				У меня личного опыта нет. Когда на даче рядом с настенным изолятором отгорела нулевая клемма, к которой подходит нулевой провод от столба, я очень удивился. Думал, что фазный должен раньше отгореть. На что электрик сказал, что нулевые всегда отгорают раньше. Причину он не смог назвать. В качестве объяснения нашел только ту статью, на которую дал ссылку. Если считать, что токи в фазном и нулевом проводах одинаковые, то "в фазе всегда защита есть" - не аргумент. Защита от сверхтоков в фазе защищает оба провода. Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 18:24 | 
|   | |
|  4.8.2014, 18:47 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  | 
				Вы пляшите от "звезды": если фазы А,В,С нагружены идеально равномерно, то нуль остается не востребованным. А стояки в вашем подъезде нагружены неравнозначно, т.е. мы констатируем "перекос фаз",-отсюда ток в "нулевом" увеличивается и может достигать силы как и в "фазном проводнике" или даже больше. В следствии того, что сечение "нулевого проводника" равно "фазному", а иногда и меньше-значит вероятность нагрева на нем, и "обгорания",-больше, чем "фазного"....Ну, естественно Вы затронули такое понятие как "импульсные токи".....Где-то так. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче! | 
|   | |
|  4.8.2014, 19:11 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				т.е. ток по нулевому проводу приходит к ТС из подъезда, перегружая нулевой контакт?
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  4.8.2014, 20:26 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				В одной однофазной группе ток в фазном проводнике РАВЕН току в нулевом, ну никуда от этого не деться, закон Кирхгофа...
				
				
				
			 | 
|   | |
|  4.8.2014, 20:38 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078  | 
				какая интересная беседа нарисовалась - прям столько философов и все из палаты №6   статья про обгорания нулевого провода - обратите внимание - ПРОВОДА т.е. это говорится про провод к которому подключены нагрузки с разных фаз т.е. гореть может контакт в котором соединяются нули от потребителй с разными фазами. у ТС трехфазная розетка? да электрики некоторые в свете некоторых проблем нулевого ПРОВОДА в ТРЕХфазной сети по любому поводу и без повода и совсем ни к месту приписывают эту проблему к однофазной сети(ответвление в виде двух проводов от трехфазной) т.е. где-то слышал слово нулевой, обгорание а какому месту эти слова применять уже не думает. думаю надо здесь привлечь сторонние силы(напряжения)   кот шерстяной шел мимо решил потереться об прибор - статика побежала по нулевому в землю , атмосферное электричество - телик, компьютер с проводом от провайдера При отсутствие котов - другие шерстяные существа   -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит | 
|   | |
|  4.8.2014, 21:18 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675  | 
				net_man, сеть однофазная, 220В, выше писал. у меня дома ситуация именно с нулем, вот и решил поинтересоваться
				
				
				
			 | 
|   | |
|  4.8.2014, 22:04 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078  | 
				кабель от спутниковой антенны заземлен? кабели какие-нибудь сторонние еще есть - телефон, интернет и т.п. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит | 
|   | |
|  5.8.2014, 3:25 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361  | 
				та при чём тут кабеля от антены и интернета, в розетку включена нагрузка 2.5 кВт для ресивера и свича это как-то многовато. какая нагрузка включена в розетку? | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  5.8.2014, 4:35 
				 Сообщение
					#39
					
				
			 | 
| Гости  | ...Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? ... Позвольте полюбопытствовать, розетка с заземляющим контактом? | 
|   | |
|  5.8.2014, 4:54 
				 Сообщение
					#40
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
				поменяйте в розетке N с L местами и посмотрите что будет гореть | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 3:19 | 
|  | 
|   |